Stroj se spustí, když je zkratována zem a nula – Fórum elektrikářů, designérů a domácích řemeslníků
Výpočet a výběr průřezů žil vodičů a kabelů, jejich značek a deklarovaných charakteristik, způsobů pokládky, připojení, značení atd.
11 příspěvků • Stránka 1 z 1
Yustas Zprávy: 4 Registrovaný: 04. února 2024, 09:42 Pověst: 0 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva Yustas »04. února 2024, 09:51
Ahoj. Řekněte mi prosím důvod tohoto jevu. Když jsou nulový a zemnící vodič zkratovány, stroj na lince se spustí. Ne ouzo! S čím by to mohlo souviset?
BIE Zprávy: 407 Registrovaný: 20. března 2023, 22:32 Pověst: 78 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva BIE »04. února 2024, 10:09
Ne RCD. VA nebo AD?
TOPMO3 Zprávy: 4181 Registrovaný: 29. února 2016, 10:37 Pověst: 626 Kde: Iževsk Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva TOPMO3 »04. února 2024, 13:09
Yustas napsal: Zdroj citace. Když jsou nulový a zemnící vodič zkratovány, stroj na lince se spustí. S čím by to mohlo souviset?
Úplně první otázka pro vás. proč je zkratuješ?
Další. můžeme napsat mnoho, mnoho možností, ale nakonec se ukáže, že jsme se spletli. možná mi to nejdřív řekni. Máte byt v činžovním domě nebo soukromém domě. Pokud to druhé, jaký druh uzemňovacího systému se používá.
Mezi zařízení diferenciální ochrany patří kromě RCD také zařízení diferenciální ochrany. kontrola.
Mám poslední smích. ale brzda!
Yustas Zprávy: 4 Registrovaný: 04. února 2024, 09:42 Pověst: 0 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva Yustas »04. února 2024, 14:24
Omylem jsem to zkratoval při instalaci topení. Jedná se o venkovský dům bez staré elektriky. Uzemnění je hotové, ale vypadá to špatně. V suterénu jsou zaraženy dva čepy do hloubky 1,5 m a mezi nimi propojky.
Ne, ne automatická puška. Jednoduchý jistič. Na této lince je ouzo, ale nefunguje.
sibarit Zprávy: 308 Registrovaný: 09. listopadu 2023, 11:53 Pověst: 55 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva sibarit »04. února 2024, 15:56
Jaké je napětí mezi nulou a zemí?
Pokud je fáze na zemi (i částečně) – hledejte viníka. Důsledně vypínejte stroje v panelu.
TOPMO3 Zprávy: 4181 Registrovaný: 29. února 2016, 10:37 Pověst: 626 Kde: Iževsk Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva TOPMO3 »04. února 2024, 16:08
Yustas napsal: Zdroj citace. Uzemnění je hotové, ale vypadá to špatně. V suterénu jsou zaraženy dva čepy do hloubky 1,5 m a mezi nimi propojky.
Dva kolíky, mezi nimi propojky. a co dál? Jaký je název systému?
Pokud nechápete, o čem mluvíme. Kde jsou tyto piny zapojeny? Pokud je napájecí síť nulová, tak máte něco jako TN-CS. pokud je to jen na samostatnou přípojnici, ze které jsou pak vedeny zemnicí vodiče do zásuvek a zařízení, pak máte systém TT.
Jaký je váš systém?
Ne, ne automatická puška. Jednoduchý jistič.
Jednoduchý stroj nebude fungovat, pokud jsou „nula“ a zemnící vodič zkratovány, protože tato „nula“ je v rozvodně dobře uzemněna. nebo (první možnost) Vy sám jste místo „nuly“ vzal „fáze“. nebo (druhá možnost) jsou dráty na sloupech nebo v rozvodně propletené.
Na této lince je ouzo, ale nefunguje.
To je opravdu alarmující. RCD povinni vypněte, když dojde ke zkratu, buď „fáze“ nebo „nula“ – pomocí uzemňovacího vodiče. Ale protože tvrdíte, že RCD nefungovalo a jednoduchý stroj se vypnul, pak (třetí možnost). Nepřipojili jste „nulu“ k uzemnění, ale . a „nula“ s „fází“. Pak to RCD „nevidí“, ale stroj to „vidí“.
Mimochodem . kvůli „špatnému“ uzemnění nebude fungovat ani stroj, ani proudový chránič.
Naposledy upravil TOPMO3 dne 04. února 2024, 16:26, upraveno celkem 1krát.
Mám poslední smích. ale brzda!
Yustas Zprávy: 4 Registrovaný: 04. února 2024, 09:42 Pověst: 0 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva Yustas »04. února 2024, 16:24
Fáze byla v tuto chvíli otevřena spínačem topení. Uzemnění ze suterénu je vyvedeno na samostatnou zemnící sběrnici v panelu.
TOPMO3 Zprávy: 4181 Registrovaný: 29. února 2016, 10:37 Pověst: 626 Kde: Iževsk Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva TOPMO3 »04. února 2024, 16:32
Yustas napsal: Zdroj citace Fáze byla v tuto chvíli otevřena spínačem topení.
Kde je záruka, že spínač otevřel „fázi“ a ne zem?
Výše jsem nakreslil všechny možné možnosti. žádné jiné nebudou.
Mám poslední smích. ale brzda!
Yustas Zprávy: 4 Registrovaný: 04. února 2024, 09:42 Pověst: 0 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva Yustas »04. února 2024, 17:44
dobře), připojil jsem fázi. Zkontroloval jsem to testerem. Vše se zdálo být v pořádku. V každém případě děkuji za diskuzi a názor.
RuslanK Zprávy: 44 Registrovaný: 07. prosince 2022, 16:17 Pověst: 0 Kontaktní informace:
Stroj se spustí, když dojde ke zkratu uzemnění a nuly
zpráva RuslanK „17. října 2024, 19:23
TOPMO3 napsal: Zdroj citace
Yustas napsal: Zdroj citace. Uzemnění je hotové, ale vypadá to špatně. V suterénu jsou zaraženy dva čepy do hloubky 1,5 m a mezi nimi propojky.
Dva kolíky, mezi nimi propojky. a co dál? Jaký je název systému?
Pokud nechápete, o čem mluvíme. Kde jsou tyto piny zapojeny? Pokud je napájecí síť nulová, tak máte něco jako TN-CS. pokud je to jen na samostatnou přípojnici, ze které jsou pak vedeny zemnicí vodiče do zásuvek a zařízení, pak máte systém TT.
Jaký je váš systém?
Ne, ne automatická puška. Jednoduchý jistič.
Jednoduchý stroj nebude fungovat, pokud jsou „nula“ a zemnící vodič zkratovány, protože tato „nula“ je v rozvodně dobře uzemněna. nebo (první možnost) Vy sám jste místo „nuly“ vzal „fáze“. nebo (druhá možnost) jsou dráty na sloupech nebo v rozvodně propletené.
Na této lince je ouzo, ale nefunguje.
To je opravdu alarmující. RCD povinni vypněte, když dojde ke zkratu, buď „fáze“ nebo „nula“ – pomocí uzemňovacího vodiče. Ale protože tvrdíte, že RCD nefungovalo a jednoduchý stroj se vypnul, pak (třetí možnost). Nepřipojili jste „nulu“ k uzemnění, ale . a „nula“ s „fází“. Pak to RCD „nevidí“, ale stroj to „vidí“.
Mimochodem . kvůli „špatnému“ uzemnění nebude fungovat ani stroj, ani proudový chránič.
A na druhém obrázku, pokud je fáze zkrácena k zemi, nedojde ke zkratu? s nějakým systémem TN? Stroj by to tedy měl „vidět“.
TOPMO3 Zprávy: 4181 Registrovaný: 29. února 2016, 10:37 Pověst: 626 Kde: Iževsk Kontaktní informace:
Pokud jste obeznámeni s elektrotechnikou, pravděpodobně znáte pojmy „nula“ a „zem“. Jaký je rozdíl, nebo jsou prakticky stejné? Odpověď je v našem článku.


V Sovětském svazu byla přijata dvouvodičová síť, kde byly pouze fázové a nulové vodiče a uzemnění bylo provedeno na baterii nebo vodovodní potrubí. V současné době se stala populární instalace třívodičové sítě, ve které je nulový a zemnící vodič. V rozvaděči oba sedí na uzemňovací sběrnici. Pokud jsou spojeny do panelové místnosti, v čem se pak liší? Odpovídáme na základě regulačních dokumentů.
Co jsou „nula“ a „zem“ podle PUE?
To, co jsme zvyklí nazývat „nula“ a „zem“ v PUE, se nazývá nulový pracovní vodič (N) a nulový ochranný vodič (PE). Takto jsou interpretovány v regulačním dokumentu:

1.7.17. Ochranný vodič (PE) v elektrických instalacích je vodič používaný k ochraně osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. V elektrických instalacích do 1 kV se ochranný vodič připojený k pevně uzemněnému neutrálu generátoru nebo transformátoru nazývá neutrální ochranný vodič.
1.7.18.a Nulový pracovní vodič (N) v elektrických instalacích do 1 kV je vodič používaný k napájení elektrických přijímačů, připojený k pevně uzemněnému neutrálu generátoru nebo transformátoru v sítích třífázových proudů k pevně uzemněné svorce jednofázového zdroj fázového proudu, k pevně uzemněnému zdrojovému bodu v třívodičových stejnosměrných sítích.
Z těchto formulací je zřejmé, že ochranný nulový vodič je nezbytný pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. To znamená, že k němu musí být uzemněna elektrická zařízení, například pračka, bojler, bojler atd. Současně je pro napájení zařízení nezbytný pracovní nulový vodič, to znamená, že jím bude protékat proud.
V některých případech je přípustné použít „null“ (PE) jako „zem“, jak je uvedeno v PUE 1.7.18.b. V tomto případě se drát stává kombinovaným vodičem, který kombinuje funkce nulového ochranného a nulového pracovního vodiče. Bude se jmenovat PEN. Existuje však jedna nuance, kterou je důležité vědět.
Jde o to, že podle PUE 1.7.83 «V obvodu zemnících a neutrálních ochranných vodičů by neměla být žádná odpojovací zařízení nebo pojistky” To znamená, že nulový ochranný vodič („zem“) musí plynule vést od panelu k zásuvce nebo svítidlu. Pokud například uzemníme zem na nulu, pak se „cesta“ přeruší vytažením zástrčky ze zásuvky. A pokud dojde k poruše, tělo zbývajícího zařízení uzemněného k tomuto vodiči bude pod napětím.
Dále ve stejném odstavci se říká: „V obvodu nulových pracovních vodičů, pokud současně slouží pro účely uzemnění, je povoleno použít spínače, které současně s odpojením nulových pracovních vodičů odpojí všechny živé vodiče” Z toho vyplývá, že „nula“ může být použita jako „zem“, pokud jsou při jejím vypnutí vypnuty i všechny živé ocelové vodiče. V prostředí bytu je to docela obtížné.

Jak by mělo být provedeno uzemnění v třívodičové síti?
V současné době je ve většině nových budov instalována třívodičová síť, ve které je fáze, nula a uzemnění (žlutozelený vodič). „Nula“ a „zem“ jsou ve stínění připojeny k jedné zemnící sběrnici, ale ne pod společnou kontaktní svorkou (PUE 7.1.36). Zem je pak připojena ke každé zásuvce jedním spojitým vodičem. Většina moderních elektrických zařízení již má na zástrčce třetí zemnící kolík, který zajišťuje uzemnění šasi, když je zapojeno do zásuvky.
Výkon
Hlavním rozlišovacím znakem „nuly“ a „země“ je jejich účel. „Nula“ spolu s fází je určena k napájení elektrických spotřebičů a „zem“ má chránit lidi a zvířata před úrazem elektrickým proudem, pokud dojde k poruše. Pracovní „nula“ může být použita jako „zem“, pokud nejsou porušeny podmínky PUE 1.7.83. Elektroinstalaci doporučujeme ihned položit uzemňovacím vodičem, čímž odpadá nutnost používat „nulu“ pro jiné účely.
Otestujte si své znalosti elektro:
- Proč je mezi fází a nulou 220 V a mezi fázemi 380 V?
- Proč je v USA napětí v sítích 110 V a v Rusku 220 V?