Jak správně nafouknout expanzní nádoby? Fórum BAXI
Jednookruhový nebo dvouokruhový plynový kotel je zařízení, které nám usnadňuje život v domě nebo bytě.
Výrobci nyní vyrábějí obrovskou škálu plynových spotřebičů, které se liší výkonem, funkčností a způsobem instalace. I ty nejdražší a nejspolehlivější modely se však mohou porouchat. Souhlasíte, není moc příjemné zůstat v zimním večeru bez tepla a teplé vody.
Po analýze možných příčin poruch plynového zařízení jsme dospěli k závěru, že k poruchám nejčastěji dochází v důsledku nesprávného nastavení tlaku v expanzní nádrži plynového kotle nebo ohřívače vody. V tomto článku zjistíme, proč je potřeba expanzní nádrž, jak do ní pumpovat vzduch a nastavit optimální tlak.
Proč je potřeba expanzní nádoba?
Při zahřátí má voda tendenci se rozpínat – jak teplota stoupá, objem kapaliny se zvětšuje. V okruhu topného systému se začíná zvyšovat tlak, což může mít destruktivní vliv na plynové zařízení a celistvost potrubí.
Expanzní nádoba (expanzomat) slouží jako přídavná nádrž, do které se vytlačuje přebytečná voda vzniklá ohřevem. Když se kapalina ochladí a tlak se stabilizuje, vrací se potrubím zpět do systému.
Expanzní nádoba působí jako ochranný nárazník, tlumí vodní ráz, který se neustále tvoří v topném systému častým zapínáním a vypínáním čerpadla, a také eliminuje možnost vzduchových bloků.
Existují dva různé typy nádrží klapek: otevřené a uzavřené typy. Liší se nejen designem, ale také způsobem a místem instalace. Podívejme se na vlastnosti každého z těchto typů podrobněji.
Otevřete expanzní nádobu
Nádrž otevřeného typu je namontována v horním bodě topného systému. Nádoby jsou vyrobeny z oceli. Nejčastěji mají obdélníkový nebo válcový tvar.
Konstrukce otevřené nádrže má několik výstupů: pro přívod vody, odvod chlazené kapaliny, vstup pro regulační potrubí a také výstupní potrubí pro vypouštění chladicí kapaliny do kanalizace. Více o struktuře a typech otevřené nádrže jsme psali v našem jiném článku.
Funkce otevřené nádrže:
řídí hladinu chladicí kapaliny v topném okruhu;
pokud se teplota v systému snížila, kompenzuje objem chladicí kapaliny;
při změně tlaku v systému funguje nádrž jako nárazníková zóna;
odstraňuje přebytečnou chladicí kapalinu ze systému do kanalizačního systému;
odstraňuje vzduch z okruhu.
Navzdory funkčnosti otevřených expanzních nádrží se již prakticky nepoužívají. Protože mají mnoho nevýhod, například velké rozměry nádoby, sklon ke korozi. Instalují se do topných systémů, které pracují pouze s přirozenou cirkulací vody.
Uzavřená expanzní komora
V topných systémech s uzavřeným okruhem se obvykle instaluje membránová expanzní nádoba, která je optimálně vhodná pro jakýkoli typ plynového kotle a má mnoho výhod.
Expansomat je hermetická nádoba, která je uprostřed rozdělena elastickou membránou. První polovina bude obsahovat přebytečnou vodu a druhá polovina bude obsahovat běžný vzduch nebo dusík.
Kompenzační nádrže s membránou mohou být vyrobeny ve tvaru polokoule nebo ve formě válce. Což je docela vhodné pro použití v topném systému s plynovým kotlem. Doporučujeme, abyste se podrobněji seznámili s vlastnostmi instalace uzavřených nádrží.
Výhody membránových typů nádrží:
snadná samoinstalace;
odolnost proti korozi;
pracovat bez pravidelného přidávání chladicí kapaliny;
nedostatek kontaktu vody se vzduchem;
výkon při vysokém zatížení;
těsnost.
Plynové nástavce jsou obvykle vybaveny expanzní nádobou. Ne vždy je ale přídavná nádrž z výroby správně nakonfigurována a může okamžitě začít topit.
Tlak vzduchu v expanzní nádobě
Tlak vzduchu nebo dusíku v expanzní nádrži nebude stejný pro různé plynové kotle, vše závisí na typu zařízení a konstrukčních prvcích. Normy jsou uvedeny výrobcem v pasu produktu.
Typicky je tlak v nové tlumicí nádrži 1,5 atm. Toto nastavení však nemusí být vhodné pro konkrétní topný systém. Tovární nastavení lze snadno obnovit. Pro tyto účely je v pouzdře expanzní nádoby (u některých výrobců šoupátkový ventil pro čerpání) speciální armatura, kterou se nastavuje tlak vzduchu.
Pro normální fungování plynového kotle je nutné, aby tlak v membránové nádrži byl o 0,2 atm nižší než v samotném systému. V opačném případě se ohřátá voda se zvýšeným objemem nebude moci dostat do nádoby.
V malých domech a bytech pro uzavřené topné systémy je tlak v expanzní nádobě obvykle přijatelný v rozmezí 0,8-1,0 bar (atm). Ale ne méně než 0,7 baru, protože mnoho plynových kotlů má ochranu a zařízení se jednoduše nezapne.
Hladina tlaku v nádrži by měla být kontrolována každoročně. Pokud jsou v topném systému zaznamenány tlakové rázy, znamená to, že z nádrže klapky vyšel vzduch a je třeba jej načerpat.
Jak nastavit optimální tlak?
Topný systém má manometry, které kontrolují tlak v okruhu. Na samotné expanzní nádrži není žádná armatura pro instalaci měřícího zařízení. Existuje ale vsuvka nebo cívka pro vypouštění a čerpání vzduchu nebo plynu. Vsuvka je stejná jako na kolech auta. Proto můžete hladinu tlaku kontrolovat a upravovat pomocí běžné auto pumpy s manometrem.
Před vypuštěním přetlaku nebo čerpáním vzduchu do expanzní nádoby domácího plynového kotle je nutné systém připravit. Tlakoměr automobilu ukazuje hodnotu v MPa získané údaje je nutné převést na atmosféry nebo bary: 1 Bar (1 atm) = 0,1 MPa.
Algoritmus měření tlaku:
Vypněte plynový kotel. Počkejte, až voda přestane cirkulovat systémem.
V prostoru s hydraulickou nádrží uzavřete všechny uzavírací ventily a vypusťte chladicí kapalinu přes vypouštěcí armaturu. U kotlů s vestavěným zásobníkem je uzavřen zpětný tok a také přívod vody.
Připojte čerpadlo k vsuvce nádrže.
Napumpujte vzduch na 1,5 atm. Chvíli počkejte, než se zbývající voda vylije, a poté znovu pusťte vzduch dovnitř.
Uzavřete ventily uzavíracích ventilů a pomocí kompresoru načerpejte tlak na parametry uvedené v pasportu nebo na úroveň – tlak v systému mínus 0,2 atm. Pokud je nádrž čerpána, uvolňuje se přebytečný vzduch.
Vyjměte čerpadlo z vsuvky, našroubujte uzávěr a uzavřete vypouštěcí armaturu. Naplňte systém vodou.
Správné nastavení tlaku vzduchu můžete zkontrolovat, když kotel dosáhne provozních parametrů.
Naše služby
- Opravy a údržba kotlů
- Opravy a údržba klimatizací
- Mlžící systém pro chlazení

Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
Zde jsou diskutovány všechny problémy související s údržbou zařízení během pozáruční doby.
Autor tématu
DSB Zprávy: 1 Registrovaný: 17. června 2016 23:36 Můj kotel: nuvola 3 comfort
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #1 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva DSB »17. června 2016, 23:39

S červenou expanzní nádrží je to jasné. 0.85 atm s vypuštěnou vodou.
co dělat s druhou nádrží jak ji správně načerpat? píše se o 2.5 atm.
plehan Doka podle norem Zprávy: 3376 Registrovaný: 04. března 2014, 23:50 Kde: Astrachaň Dík: 75 krát poděkoval: 267 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #2 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva plehan »18. června 2016, 14:37
dsb napsal: s červenou expanzní nádrží je to jasné. 0.85 atm s vypuštěnou vodou.
co dělat s druhou nádrží jak ji správně načerpat? píše se o 2.5 atm.
Ooo. Šuká vaši matku, profesore! Pojďte sem a připijte si s námi!
plehan
Garry Ac Zprávy: 1013 Registrovaný: 25. ledna 2013, 21:48 Dík: 1 krát poděkoval: 56 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #3 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Garry »19. června 2016, 00:33
A bylo nám řečeno, abychom si stáhli typ 2,5, pracuje se na typu hvs 3
Garry
plehan Doka podle norem Zprávy: 3376 Registrovaný: 04. března 2014, 23:50 Kde: Astrachaň Dík: 75 krát poděkoval: 267 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #4 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva plehan »19. června 2016, 12:40
garry napsal: A bylo nám řečeno, abychom si stáhli 2,5 typ práce na hvs typ 3 se zvažuje
– Podělal jsem to! Zásobník teplé vody je myslím nižší než provozní tlak na vstupu studené vody. Udělal jsem to na vstupu studené vody, máme 2 bary, v zásobníku teplé vody 1.8 baru – to vše bylo provedeno pro samostatný BC.
Lze jej považovat za 3 bary. , ale vodárenská společnost má obvykle své vlastní plány pro tlak v síti
Ooo. Šuká vaši matku, profesore! Pojďte sem a připijte si s námi!
plehan
Vadim V. Nováček Zprávy: 16 Registrovaný: 03. srpna 2017, 10:23 Můj kotel: Nuvola 3 comfort 240Fi Dík: 5 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #5 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Vadim V. » 03. srpna 2017, 10:40
Dobrý den!
Z expanzních nádobek odešel tlak (4 roky), je nutné vypustit systém nebo existují možnosti bez vypuštění, vypadá to na vypuštění chladicí kapaliny (vody) a naplnění nové se nedoporučuje nebo se mýlím ?
A jak čerpat zásobník teplé vody? to znamená, že vypusťte vodu z nádrže, jaké jsou nuance?
Vadim V.
BAXI – Volha Zástupce BAXI
Zprávy: 2353 Registrovaný: 21. února 2014, 00:20 Kde: Nižnij Novgorod Dík: 40 krát poděkoval: 211 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #6 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva BAXI – Volha » 03. srpna 2017, 10:59
Stačí uvolnit tlak, není nutné vypouštět všechnu vodu.
tlak vzduchu by měl být o 0,2 bar nižší než provozní tlak v topném systému
Andrey.
BAXI technický specialista.
Nizhny Novgorod.
BAXI - Volha
Vadim V. Nováček Zprávy: 16 Registrovaný: 03. srpna 2017, 10:23 Můj kotel: Nuvola 3 comfort 240Fi Dík: 5 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #7 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Vadim V. » 03. srpna 2017, 11:14
A co zásobník teplé vody?
Vadim V.
BAXI – Volha Zástupce BAXI
Zprávy: 2353 Registrovaný: 21. února 2014, 00:20 Kde: Nižnij Novgorod Dík: 40 krát poděkoval: 211 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #8 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva BAXI – Volha » 03. srpna 2017, 11:19
u zásobníku TUV je situace opačná, nastavte tlak o 0,2 vyšší než je pracovní tlak v rozvodu studené vody
Před čerpáním je nutné uvolnit tlak v systému
Andrey.
BAXI technický specialista.
Nizhny Novgorod.
BAXI - Volha
plehan Doka podle norem Zprávy: 3376 Registrovaný: 04. března 2014, 23:50 Kde: Astrachaň Dík: 75 krát poděkoval: 267 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #9 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva plehan » 03. srpna 2017, 13:43
BAXI — Volga napsal: se zásobníkem teplé vody je situace opačná
— je tato nádrž již připojena k potrubí TUV a nádrži?
Ooo. Šuká vaši matku, profesore! Pojďte sem a připijte si s námi!
plehan
Vadim V. Nováček Zprávy: 16 Registrovaný: 03. srpna 2017, 10:23 Můj kotel: Nuvola 3 comfort 240Fi Dík: 5 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #10 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Vadim V. » 03. srpna 2017, 15:00
plehan napsal: je tento zásobník již napojen na přívod teplé vody a zásobník?
Ano, nějak jsem na obrázku našel tuto expanzní nádrž a nemohl jsem ji najít nebo jsem se nedíval správně.
Vadim V.
plehan Doka podle norem Zprávy: 3376 Registrovaný: 04. března 2014, 23:50 Kde: Astrachaň Dík: 75 krát poděkoval: 267 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #11 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva plehan » 03. srpna 2017, 18:08
Zajímá mě, proč je o 0,2 vyšší než dělník – s čím to souvisí?
Ooo. Šuká vaši matku, profesore! Pojďte sem a připijte si s námi!
plehan
Bahus hlavní správce
Zprávy: 12153 Registrovaný: 24. července 2012, 13:05 Kde: Penza Můj kotel: Penza CHPP-1 Dík: 76 krát poděkoval: 1568 krát Věk 45 Kontaktní informace:
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #12 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Bahus » 03. srpna 2017, 18:13
Obrázek je na začátku tématu. Červená – rozšíření pro vytápění, šedá vespod – přívod teplé vody. Máte stejný model.
Způsob údržby nádrže.
Ilja Bachtalin
ACC BAXI “Sanfort”. Penza
Technické dotazy na kotle v PM mažu, aniž bych je četl
Bahus
bullet0823 Oldtimer Zprávy: 730 Registrovaný: 05. srpna 2016, 07:00 Dík: 55 krát poděkoval: 61 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #13 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva bullet0823 » 03. srpna 2017, 21:33
BAXI – Volga napsal: stačí uvolnit tlak, není nutné vypouštět všechnu vodu.
resetujeme, napumpujeme, tlak stoupne, znovu resetujeme, napumpujeme. pokud není nádrž odříznuta. kolik cyklů?)
bullet0823
BAXI-Ural Zástupce BAXI
Zprávy: 4515 Registrovaný: 07. srpna 2012, 18:49 Kde: Jekatěrinburg Dík: 6 krát poděkoval: 369 krát Věk 56 Kontaktní informace:
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #14 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva BAXI-Ural » 04. srpna 2017, 09:03
Cílem je mít přibližně 20 % v nádrži v provozuschopném stavu.
To lze provést různými způsoby.
Pokud je nádrž plná, vypusťte ji z 80% umístěním odměrné nádoby pod kotel a periodickým přečerpáváním. Poté, uzavřením odtoku, načerpáme tlak vzduchu na pracovní tlak.
Pokud není známa plnost nádrže, vypusťte nádrž úplně a čerpejte, dokud nepřestane nalévat. Uzavřeme ventil, načerpáme vzduch na 80 % pracovního objemu a doplníme chladicí kapalinou.
Jaroslav Grabik
technický specialista BAXI, Jekatěrinburg
BAXI-Ural
BAXI – Volha Zástupce BAXI
Zprávy: 2353 Registrovaný: 21. února 2014, 00:20 Kde: Nižnij Novgorod Dík: 40 krát poděkoval: 211 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #15 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva BAXI – Volha » 04. srpna 2017, 12:37
plehan napsal: Zajímá mě, proč je o 0,2 vyšší než dělník – s čím to souvisí?
Denisi, je to způsobeno jednoduchou fyzikou: pokud je tlak ve vodovodním systému 3 bary a analogicky s ohřívací nádrží jej nastavíme na 2,8 baru, pak když je dodávána studená voda, nádrž se naplní vodou. poté začne ohřívač vody pracovat, ale nebude existovat žádný užitečný expanzní objem. proto je expanzní nádrž na teplou užitkovou vodu přečerpána o 0,2 baru. Nezaměňujte s hydraulickým akumulátorem pro zásobování studenou vodou.
Andrey.
BAXI technický specialista.
Nizhny Novgorod.
BAXI - Volha
Vadim V. Nováček Zprávy: 16 Registrovaný: 03. srpna 2017, 10:23 Můj kotel: Nuvola 3 comfort 240Fi Dík: 5 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #16 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Vadim V. » 04. srpna 2017, 13:57
S topným systémem se zdálo být vše v pořádku.
A ohledně přívodu teplé vody jsou otázky: uvolnil jsem správně tlak před načerpáním zásobníku? — vypnul přívod studené vody a otevřel kohoutek teplé vody na směšovači, je to vše, nebo je třeba udělat ještě něco? A řekni mi, kde je vypouštěcí ventil vody z bojleru?
p.s. V návodu k použití na straně 50 je kohout zobrazen v poloze „tryskání“ na fotografii je červená rukojeť 8 barů. Jak se tento kohout otáčí?
Naposledy upravil Vadim V. 04. srpna 2017, 17:03, upraveno celkem 1krát.
Vadim V.
Nováček TanyaP Zprávy: 11 Registrovaný: 04. srpna 2017, 14:34 Můj kotel: BAXI Slim 1.490 IN + BAXI Slim UB 120 Dík: 2 krát
Jak správně nafouknout expanzní nádoby?
- #17 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva TanyaP » 04. srpna 2017, 14:50
Před několika lety jsme tímto problémem také trpěli – tak jsem našel na internetu návod, nyní každý rok bez namáhání – bod po bodu za sebou:
Jak správně pumpovat vzduch do expanzní nádoby:
1. Nejprve vypněte plynový kotel!
2. Zavřete kohoutek před expanzní nádrží.
3. Otevřete vypouštěcí kohout – pro vypuštění vody do něj našroubujte pružnou hadici, nejprve ji můžete vypustit do kbelíku a nakonec (zbytky) do otvoru v podlaze.
Aby voda mohla vytéct, stiskněte čep vsuvky (odšroubováním uzávěru v horní části nádržky).
4. Když voda přestane vytékat, připojte pumpu (autopumpu ze zapalovače) k vsuvce – a pumpujte, dokud nevyteče zbývající voda.
5. Vypněte čerpadlo, vypusťte vzduch (stlačením čepu vsuvky).
6. Připojte čerpadlo a čerpadlo až na tlak 1.2-1.3 bar (pokud autočerpadlo příliš pumpuje, vypusťte vzduch, tlak kontrolujte ručním tlakoměrem s velkou stupnicí).
7. Zavřete vypouštěcí ventil.
8. Otevřete kohoutek napravo od nádrže.
9. Naplňte systém vodou na tlak 1,8-2 Bar.
10. Zapněte plynový kotel.