Recenze

Statický a dynamický tlak – Mastergrad Forum

Tlaková ztráta je proces určený rychlostí pohybu vzduchu ve ventilačním systému. Čím větší rychlost, tím větší bude odpor. Ventilátor vytváří při provozu statický tlak. Čím vyšší je odpor ventilačního systému, tím nižší je rychlost proudění vzduchu procházejícího ventilačními kanály.

Ukazatel tlakové ztráty se vypočítá pomocí speciálních tabulek. Díky tomu můžete zjistit přibližné ztráty v vzduchovody , včetně odolnosti síťových zařízení. Sečtením všech indikátorů pro různé prvky můžete zjistit číslo, které bude charakterizovat tlakovou ztrátu.

Existují doporučené indikátory rychlosti pohybu vzduchu vzduchovými kanály:

  • kmenové linky – 6-8 ms;
  • boční – 4-5 ms;
  • distribuce – 1,5-2 ms;
  • přívodní mřížky u stropu – 1-3 ms;
  • výfukové mřížky – 1,5-3 ms.

Jak určit rychlost vzduchových hmot ve vzduchovodech:

kde L je průtok vzduchu, m3/h;

F-; plocha průřezu kanálu, m2.

Doporučení 1

Tlakovou ztrátu v systému můžete snížit zvětšením průřezu samotných vzduchovodů. To umožňuje dosáhnout přibližně stejné rychlosti v každé části systému. Obrázek níže to dobře ilustruje.

Doporučení 2

Pokud mluvíme o systému s velkou délkou ventilačních kanálů a vzduchových kanálů, pak by měl být ventilátor instalován v jeho středu. To pomůže snížit tlakové ztráty a také umožní použití vzduchovodů s menším průřezem.

Příklad výpočtu ventilačního systému

Výpočet začíná vytvořením náčrtu systému, na kterém jsou vyznačena umístění vzduchovodů, fanoušků , rošty, délka úseků mezi odpališti. Poté je nutné vypočítat průtok vzduchu v každé sekci vytvořené sítě. Níže provedeme výpočet tlakové ztráty pro sekce číslované 1 až 6 a určíme průměry pro vzduchové potrubí.

Místo 1

Průtok vzduchu je 220 m3/h. Průměr vzduchovodu bereme 200 mm, rychlost 1,95 m/s, tlaková ztráta bude 0,2 Pa/m x 15 m = 3 Pa.

Místo 2

Pro něj jsme opakovali stejné výpočty, ale průtok vzduchu zde bude 220+350=570 m3/h. Průměr vzduchovodu bereme 250 mm, rychlost – 3,23 m/s. Tlaková ztráta bude 0,9 Pa/m x 20 m = 18 Pa.

Místo 3

Průtok vzduchu pro tuto sekci je 1070 m3/h.

Průměr vzduchovodu je 315 mm, rychlost je 3,82 m/s. Tlaková ztráta bude nakonec 1,1 Pa/m x 20 = 22 Pa.

Místo 4

Spotřeba vzduchu: 1570 m3/h. Průměr vzduchovodu bereme 315 mm, rychlost – 5,6 m/s. Tlaková ztráta = 2,3 Pa x 20 = 46 Pa.

Místo 5

Spotřeba vzduchu: 1570 m3/h. Průměr vzduchovodu bereme 315 mm, rychlost 5,6 m/s. Tlaková ztráta: 2,3 Pa/m x 1 = 2,3 Pa.

Místo 6

Průtok vzduchu je 1570 m3/h. Průměr vzduchovodu bereme 315 mm, rychlost 5,6 m/s. Tlaková ztráta: 2,3 Pa x 10 = 23 Pa. V důsledku toho je celková tlaková ztráta ve vzduchovodech systému 114,3 Pa.

Po výpočtu ukazatelů pro všechny úseky je nutné vypočítat tlakové ztráty v síťových prvcích. U tlumiče hluku bude tento indikátor roven CP 315/900 (16 Pa) a u zpětného ventilu KOM 315 (22 Pa). Tlaková ztráta v odbočkách k roštům je celkem 4 Pa pro 8 kusy.

Přečtěte si více
Kolik litrů v tuně motorové nafty | Jak převést litry nafty na tuny

Ztráta tlaku v ohybech vzduchového potrubí

Tlakovou ztrátu lze určit na základě průtoku vzduchu, průměru a úhlu ohybu. Princip výpočtu si ukážeme na příkladu níže. Všechna data byla převzata z tabulek.

Pro výpočet tlakové ztráty na 90stupňovém oblouku o průměru 250 mm, s průtokem vzduchu 500 m3/hod, je třeba provést následující. Nejprve najdeme průsečík svislé čáry, která odpovídá našemu průtoku vzduchu, se skloněnou čárou, která charakterizuje průměr pro ohyb 90 stupňů. Získaná náhoda nám umožňuje najít indikátor tlakové ztráty – 2 Pa.

Instalace stropních vyústek PF nám umožňuje určit, že jejich odpor bude 26 Pa. Spolu se získanými údaji se sečtou ukazatele tlakové ztráty na všech přímých úsecích. Dostaneme údaj 186,3 Pa.

Výsledkem výpočtů se ukázalo, že systém vyžaduje ventilátor o výkonu 1570 m3/h při odporu 186,3 Pa. Na základě těchto charakteristik můžeme usoudit, že optimální možností pro vybavení bude model ventilátoru VENTS VKMS 315 .

Stanovení tlakových ztrát ve vzduchovodech

Stanovení tlakové ztráty ve zpětném ventilu

Výběr ventilátoru

Stanovení tlakových ztrát v tlumičích

Stanovení tlakových ztrát v ohybech vzduchovodů

Stanovení tlakových ztrát v difuzorech

Ahoj všichni! Otázka pro kolegy designéry. Byl jsem trochu zmatený při výběru ventilátoru, když bylo nutné provést certifikaci instalace. Záměna je přesně mezi statickým tlakem a tlakem ventilátoru. Potřebuji uvést velikost v pasu CELKOVÝ TLAK Pa

V učebnicích se píše asi takto: Celkový tlak ventilátoru se rovná tlakové ztrátě v síti. Například vybereme takový ventilátor: http://www.systemair.com/K-160-M-Circular-duct-fan_ruru-1005.aspx

  1. Počítal jsem tlakovou ztrátu v síti pomocí vzorce P = R*l + z, vyšlo mi 160 Pa, jak jsem to pochopil, jedná se o statický tlak, tzn. ztráta tlaku v důsledku tření v úsecích vzduchovodů a různých ventilačních prvků. sítě na konec nejdelší větve sítě..
  2. Podle katalogu výrobce jsem určil, že průtok vzduchu vytvářený ventilátorem bude cca 300-310 m3/hod.

Teď je tu otázka. Jaký tlak bude ventilátor vytvářet a jaký je jeho správný název? Ve všech výběrových katalozích je nutné zadat pouze statický tlak (tlaková ztráta v důsledku odporu sítě).

Tito. logicky to vychází celkový tlak ventilátoru je roven tlakové ztrátě vlivem odporu sítě, tzn. 160 Pa?

A jaký tlak vytvoří ventilátor, když tam není vůbec žádná ventilační síť? Podle katalogu se ukazuje, že tlak ventilátoru je 0.

Nějak jsem se v těchto termínech zmátl, prosím pomozte mi to pochopit.

Mutru4

06.11.2013 ve 00:15:20

Když si pozorně přečteš šneka, tak se tam píše, že bez vzduchovodu ho nezapojíš. a jakou instalaci počítáš? pneumatická síť?

gotman

06.11.2013 ve 00:44:13

Mutru4 napsal: Když si pozorně přečteš šneka, tak se tam píše, že bez vzduchovodu ho nezapojíš. a jakou instalaci počítáš? pneumatická síť?

Vyčerpat. Max. větev 10m. je to jasné co se tam píše, jsem zmatený ze závislosti typů tlaku

Přečtěte si více
Mohou psi jíst kosti: Odpověď na znepokojivou otázku

Onsyi

06.11.2013 ve 21:16:08

Statické v mém chápání je, když nic nefunguje, tzn. atmosférický tlak pro ventilaci. U klimatizace tlak freonu při dané teplotě. Statika = nehybnost. Dynamický tlak je tlak v pohybu, tzn. když běží ventilátor. Nějaká referenční hodnota z katalogů nebo datového listu ventilátoru, hodnota, o kterou může ventilátor zvýšit tlak z atmosférického tlaku na výfuku. Záleží na nožích a otáčkách motoru. Obecně je tabulková hodnota nakreslena na ventilátoru z výroby.

Pro normální provoz ventilace musí na vzdáleném konci docházet k určitému pohybu vzduchu, je zajištěn tlakovým rozdílem např. 100 Pa uvnitř vzduchovodu, 0 Pa v místnosti, tzn. atmosférický. Ukazuje se, že na úplném konci si dělejte, co chcete, ale zajistěte 100 Pa. Ve vzduchovodech od nejvzdálenějšího konce k ventilátoru je tlaková ztráta 200 Pa. Proto musí ventilátor poskytovat 300 Pa, aby pokryl tlakovou ztrátu a zajistil normální cirkulaci na vzdáleném konci. Myslím, že 300 Pa je celkový tlak. Ačkoli. Celkově lze 100 Pa také nazvat statickým tlakem, protože je konstantní a v průběhu času se nemění.

vitex73

06.11.2013 ve 22:25:48

gotman, je to moc dlouhé a nudné..jdi na AVOK – je tam téma..Najdeš ho hledáním..Je to žvýkané pořád dokola..Tam kdyby něco, můžeš se ptát..O takových věcech se tady nediskutuje.

gotman

06.11.2013 ve 23:05:50

Onsyi napsal: Statické v mém chápání je, když nic nefunguje, tzn. atmosférický tlak pro ventilaci. U klimatizace tlak freonu při dané teplotě. Statika = nehybnost. Dynamický tlak je tlak v pohybu, tzn. když běží ventilátor. Nějaká referenční hodnota z katalogů nebo datového listu ventilátoru, hodnota, o kterou může ventilátor zvýšit tlak z atmosférického tlaku na výfuku. Záleží na nožích a otáčkách motoru. Obecně je tabulková hodnota nakreslena na ventilátoru z výroby.

Pro normální provoz ventilace musí na vzdáleném konci docházet k určitému pohybu vzduchu, je zajištěn tlakovým rozdílem např. 100 Pa uvnitř vzduchovodu, 0 Pa v místnosti, tzn. atmosférický. Ukazuje se, že na úplném konci si dělejte, co chcete, ale zajistěte 100 Pa. Ve vzduchovodech od nejvzdálenějšího konce k ventilátoru je tlaková ztráta 200 Pa. Proto musí ventilátor poskytovat 300 Pa, aby pokryl tlakovou ztrátu a zajistil normální cirkulaci na vzdáleném konci. Myslím, že 300 Pa je celkový tlak. Ačkoli. Celkově lze 100 Pa také nazvat statickým tlakem, protože je konstantní a v průběhu času se nemění.

Stručně řečeno, zdá se, že stojí za to označit statický tlak v pasu jako celkový a je to. Říkal jste, že na konci větve má být dynamický tlak 100 Pa – ale jak se to dá určit pro danou rychlost proudění vzduchu? Nevím. Z katalogu ventilátorů to nelze provést, lze pouze určit proudění vzduchu, které se v místnosti vytvoří v souladu se ztrátami 200 Pa. Ostatně při výběru ventilátoru se stejně podíváte do grafu a vidíte, jak moc poklesne výkon ventilátoru při statickém tlaku 200 Pa a jde hlavně o to, aby tento výkon nebyl menší než udávaný pro místnost, tzn. v každém případě stejných 100 Pa dynamického tlaku bude poskytnuto, pokud dodržíme harmonogram. Tady se zatím zastavím. Děkuji za odpověď!