Technologie

Odpor statorových vinutí elektromotoru 0,4 kV – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ

Vedoucí elektrotechnického oddělení žádá změřit stejnosměrný odpor statorového vinutí elektromotoru 0,4 kV (říká zkontrolovat mezizávitové zkraty). Má toto měření smysl? Rozdíl v odporu vinutí pro elektromotory 0,4 kV není standardizován v datovém listu elektromotoru;

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (garin33 @ 24.4.2018, 9:25)

Vedoucí elektrotechnického oddělení žádá změřit stejnosměrný odpor statorového vinutí elektromotoru 0,4 kV (říká zkontrolovat mezizávitové zkraty). Má toto měření smysl? Rozdíl v odporu vinutí pro elektromotory 0,4 kV není standardizován v datovém listu elektromotoru;

Respektujte toho člověka, na dobrém můstku není vidět symetrie vinutí, ale jestli tam jsou zatáčky zkraty nebo ne, to je jiné téma.
Dejte mu výsledky měření a uvidíte, co řekne.

24.4.2018, 13: 31
Citace (eugevict @ 24.4.2018, 9:45)
. na dobrém mostě je vidět, že vinutí nejsou symetrická.

Co když jsou vinutí motoru sestavena do „hvězdy“ a spojení je skryté v krytu motoru? Rozebrat motor?

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 14
Registrace: 24.4.2018
Uživatelské číslo: 54059

Citace (sympatizant ze dne 24.4.2018. 15. 31, XNUMX:XNUMX)

Co když jsou vinutí motoru sestavena do „hvězdy“ a spojení je skryté v krytu motoru? Rozebrat motor?

existují vzorce pro přepočet, můžete vypočítat odpor každého vinutí

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2555
Registrace: 13.5.2009
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 14498

Měření, měření.
Proč byla vynalezena kulička z ložiska?

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (LESHA @ 24.4.2018, 15:51)
Měření, měření.
Proč byla vynalezena kulička z ložiska?

Zejména při kontrole statoru A.D. to je 200 kilowattů!

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2000
Registrace: 27.12.2013
Od: Kuzbass
Uživatelské číslo: 37245

Citace (garin33 @ 24.4.2018, 10:25)

Vedoucí elektrotechnického oddělení žádá změřit stejnosměrný odpor statorového vinutí elektromotoru 0,4 kV (říká zkontrolovat mezizávitové zkraty). Má toto měření smysl?

Diagnostikovat mezizávitové zkraty nemá smysl. Je lepší změřit indukčnost vinutí, dokonce i jedna zkratovaná otáčka dává snížení o 20 procent z nominální hodnoty. nemožné si nevšimnout

Elektřina je život, elektřina je smrt.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (garin33 @ 24.4.2018, 9:25)

Vedoucí elektrotechnického oddělení žádá změřit stejnosměrný odpor statorového vinutí elektromotoru 0,4 kV (říká zkontrolovat mezizávitové zkraty).

Provedl bych měření a předal je BOSSovi, opravdu bych rád slyšel jeho reakci.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1464
Registrace: 7.3.2014
Od: Minsk
Uživatelské číslo: 38487

Citace (sympatizant ze dne 24.4.2018. 12. 31, XNUMX:XNUMX)

Co když jsou vinutí motoru sestavena do „hvězdy“ a spojení je skryté v krytu motoru? Rozebrat motor?

Zrušil někdo symetrii hvězdy?

Citace (LESHA @ 24.4.2018, 14:51)
Měření, měření.
Proč byla vynalezena kulička z ložiska?

Vyzkoušeli jsme staromódní metodu, uměle jsme vytvořili rotační posun 0.75/1500, míč se točil i rotoval

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Přečtěte si více
Péče a pěstování pokojového jasmínu - Agro-Market

Citace(zendo057, 24.4.2018. 22. 10, XNUMX:XNUMX)

Vyzkoušeli jsme staromódní metodu, uměle jsme vytvořili rotační posun 0.75/1500, míč se točil i rotoval

Tímto způsobem jsem zkontroloval malé motory a zjistil jsem, že se koule zasekla.
26.4.2018, 10: 52
Citace(zendo057, 24.4.2018. 22. 10, XNUMX:XNUMX)
Zrušil někdo symetrii hvězdy?
.

A viděli jste tuto symetrii na vlastní oči? já ne. Neexistují dokonalé věci!

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 14
Registrace: 24.4.2018
Uživatelské číslo: 54059

Měřil jsem odpor vinutí statoru. Rozdíl mezi vinutími je 20%. Ložiska byla vyměněna a vše funguje. Elektromotor 45 kW SIMENS.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1464
Registrace: 7.3.2014
Od: Minsk
Uživatelské číslo: 38487

Citace (garin33 @ 26.4.2018, 13:56)
Ložiska byla vyměněna a vše funguje. Elektromotor 45 kW SIMENS.

Odpor s tím nemá nic společného.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (garin33 @ 26.4.2018, 13:56)

Měřil jsem odpor vinutí statoru. Rozdíl mezi vinutími je 20%. Ložiska byla vyměněna a vše funguje.

Je tam příliš velký rozdíl. Co s tím mají společného ložiska?

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 14
Registrace: 24.4.2018
Uživatelské číslo: 54059

Citace (eugevict @ 27.4.2018, 0:55)
Je tam příliš velký rozdíl. Co s tím mají společného ložiska?

Elektromotor se vypnul kvůli tepelné ochraně. Buď odpadla ložiska, nebo došlo ke zkratu ve vinutí statoru. Chcete-li poslat motor k převinutí, potřebujete normy, které specifikují přípustné hodnoty. Pro 0,4 kV ED takové normy neexistují.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1464
Registrace: 7.3.2014
Od: Minsk
Uživatelské číslo: 38487

Normy nenajdete Změříte proud, zkontrolujete závity zařízením IDO (pokud je k dispozici), zkontrolujete pouzdro, odpor vinutí 45 kW nelze změřit multimetrem, rozdíl může být 20 a 50%. Pokud je vše v pořádku, problém není v motoru.
Něco, co nemám správně, je 04 kW nebo 45 kW, rozhodněte se.

Příspěvek byl upraven zendo057 — 27.4.2018. 10. 47, XNUMX:XNUMX

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 14
Registrace: 24.4.2018
Uživatelské číslo: 54059

Citace(zendo057, 27.4.2018. 12. 42, XNUMX:XNUMX)

Normy nenajdete Změříte proud, zkontrolujete závity zařízením IDO (pokud je k dispozici), zkontrolujete pouzdro, odpor vinutí 45 kW nelze změřit multimetrem, rozdíl může být 20 a 50%. Pokud je vše v pořádku, problém není v motoru.
Něco, co nemám správně, je 04 kW nebo 45 kW, rozhodněte se.

IDO je dobré zařízení, škoda, že není skladem.
Nikde jsem nenapsal 0,4 kW, myslelo se 0,4 kV. Měření byla provedena pomocí můstku R-333, nikoli multimetru.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (garin33 @ 27.4.2018, 13:34)
Měření byla provedena pomocí mostu R-333.

Dobré zařízení, zejména s vypínačem.
„Naměřený odpor vinutí by se neměl lišit od normalizovaného o více než 3 % u elektromotorů do 0,5 kV včetně a o více než 2 % u ostatních elektromotorů.“
„Rozsah a normy pro testování elektrických zařízení.“ Šesté vydání se změnami a doplňky – M.: NTs ENAS, 2004.
PUE Kapitola 1.8
GOST 11828-86
Pokud dojde k takovému šíření hodnot, s elektromotorem. zjevně je něco špatně. Jak jsem již psal zendo057, změřte proud ve fázích.

Přečtěte si více
Patný růst vlasů, jak a proč | BIOGENOM

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 14
Registrace: 24.4.2018
Uživatelské číslo: 54059

Citace (eugevict @ 27.4.2018, 17:08)

Dobré zařízení, zejména s vypínačem.
„Naměřený odpor vinutí by se neměl lišit od normalizovaného o více než 3 % u elektromotorů do 0,5 kV včetně a o více než 2 % u ostatních elektromotorů.“
„Rozsah a normy pro testování elektrických zařízení.“ Šesté vydání se změnami a doplňky – M.: NTs ENAS, 2004.
PUE Kapitola 1.8
GOST 11828-86
Pokud dojde k takovému šíření hodnot, s elektromotorem. zjevně je něco špatně. Jak jsem již psal zendo057, změřte proud ve fázích.

3% je po opravě elektromotoru s částečnou výměnou vinutí. Elektromotor s odchylkou větší než 3 % nemohu odmítnout. Proto funguje s 20% nesrovnalostí. Nenašel jsem žádná jasná pravidla. Pro odmítnutí 0,4 kV ED je normalizován pouze izolační odpor.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2314
Registrace: 5.10.2014
Uživatelské číslo: 41773

Citace (garin33 @ 27.4.2018, 17:47)

3% je po opravě elektromotoru s částečnou výměnou vinutí. Elektromotor s odchylkou větší než 3 % nemohu odmítnout. Proto funguje s 20% nesrovnalostí. Nenašel jsem žádná jasná pravidla. Pro odmítnutí 0,4 kV ED je normalizován pouze izolační odpor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button