Otázka ohledně montáže plastových oken. Je parotěsná páska nezbytná v interiéru? Fórum Mastergrad
Je při instalaci potřeba v místnosti parotěsná páska k překrytí pěny? Mám teď takové okno, k němuž jsou pomocí kosmofenu + tmelu pevně přišroubovány šikminy, které tvoří jeden celek s oknem samotným. Dotaz, má se páska lepit klasicky (na profil)? Nebo přímo na konci svahu (tedy již v rovině s vnitřní stěnou)? Pokud je to blízko konce svahu, pak tam bude vnitřní tmel, pára opravdu projde 3 centimetry tmelu? I když to projde, proč nemůže projít skrz betonovou zeď poblíž do pěny? Ostatně průchod páry stěnou do pěny ani podle GOST není ničím chráněn :)

Master111
25.06.2012 ve 17:48:19
Samodělkov
25.06.2012 ve 18:27:29
Děkuju. Tam je zpočátku popsáno trochu jiné schéma. Okno má již sklony a parapet. Už jsou jedno s oknem. Navíc jsou připevněny k profilu. Mají standardní zjednodušené instalační schéma se štěrbinami v oknech. Proto jsem se zeptal :) Například v jejich systému bude pára procházet stěnou do jejich pěny? to přejde. Tak proč potom potřebuji tuto pásku ve svém schématu, když pára bude pronikat do pěny v přesně stejném množství (zřejmě přijatelném) jako ve schématu GOST. No, oni se nebojí, že projde zdí, že? Nebojí se.
Dobře, jako možnost můžete dát tuto fóliovou pásku na místa znázorněná tyrkysem. Proč si jen myslí, že pára se bude snažit projít parotěsnou omítkou a zanedbávají průchod mikronu z ní přes zeď (znázorněno šipkami)?? Proč?

Master111
25.06.2012 ve 19:02:48
Samodělkov Páska je instalována před instalací svahů. Paropropustnost pěny, omítky a betonu se liší. nevím, co dělat ve vašem případě. Okno „pláče“?
Samodělkov
25.06.2012 ve 19:09:59
Ne, je připravena k instalaci :) Pokud je páska instalována PŘED svahy, pak bude obtížné svahy pevně přitavit k profilu („boční“ startovací profil pro kosmofen a tmel, šrouby na konci atd.)
Bude se propustnost omítky ve formě lepidla na obklady UNIS, uzavřené F-profilem na tmelu lišit od betonu? Každopádně cesta, kterou bude muset pára urazit, prochází betonem z boku. V tomto případě není omítka zapojena do parovodu. Nebo ne? Odtud pochází otázka, nikoli podle GOST, ale podle logiky. Proč je tu páska potřeba a kde je její logické místo? A proč všichni tak naléhavě říkají, že se bez této fóliové pásky neobejdete? Ne, mám to samozřejmě 12 metrů v roli, ale když to našroubuješ uprostřed, tak to utěsní výstup (postupný odvod) vlhkosti z vnitřního úseku pěny (pod svahy) do venku přes psul a „čtvrtinu“

Master111
25.06.2012 ve 22:44:44
Samodelkov napsal: Ne, je připravena k instalaci :) Pokud je páska instalována PŘED svahy, pak bude obtížné svahy pevně přitavit k profilu („boční“ startovací profil pro kosmofen a tmel, šrouby na konci atd.)
Bude se propustnost omítky ve formě lepidla na obklady UNIS, uzavřené F-profilem na tmelu lišit od betonu? Každopádně cesta, kterou bude muset pára urazit, prochází betonem z boku. V tomto případě není omítka zapojena do parovodu. Nebo ne? Odtud pochází otázka, nikoli podle GOST, ale podle logiky. Proč je tu páska potřeba a kde je její logické místo? A proč všichni tak naléhavě říkají, že se bez této fóliové pásky neobejdete? Ne, mám to samozřejmě 12 metrů v roli, ale když to našroubuješ uprostřed, tak to utěsní výstup (postupný odvod) vlhkosti z vnitřního úseku pěny (pod svahy) do venku přes psul a „čtvrtinu“
Samar
25.06.2012 ve 23:57:13
Samodelkov napsal: Proč nemůže projít betonovou zdí poblíž do pěny?
vlhkost v plotě se může pohybovat ve formě páry směrem od vyššího parciálního tlaku par k nižšímu – ve směru klesající teploty, PS pokud je uzavřen plastem (parozábrana) – v tomto směru je vše v rovnovážný stav a nikam se neposouvá. v kapalné formě (kapilární vlhkost) – ve směru vlhkostního gradientu. Pro zajištění normálních vlhkostních poměrů a zamezení kondenzace vlhkosti v tloušťce pěny musí být parotěsná vrstva umístěna v blízkosti vnitřního povrchu stěny (například pod omítkou). V ideálním případě (klidně spát), pokud máte podezření, že stěna má více vlhkosti než pěna (například se říká, že pěnobeton „nasává“ vlhkost ze vzduchu), je nutné pěnu a stěnu oddělit po celé délce svahu s parozábranou. Ale vzhledem k tomu, že kvalitní polyuretanová pěna sama o sobě je z 99% parotěsná, má uzavřené póry a je umístěna pod plastem (100% parotěsná zábrana), IMHO není parotěsná zábrana potřeba. PS Pokud vás zajímá proces přenosu vlhkosti v tloušťce obvodové konstrukce, pak má smysl číst speciální literaturu.

Představujeme výběr materiálů pro izolaci montážní spáry s ohledem na možnosti instalace a typ konstrukce a také na ekonomickou proveditelnost. Pokud stále pochybujete o tom, že je tento uzel extrémně důležitý, máme níže samostatné články na toto téma.
1. CONTEGA SOLIDO IQ-d

CONTEGA SOLIDO IQ-d je univerzální lepicí páska se souvislou lepicí vrstvou pro zateplení oken zvenku i zevnitř, s přídavným lepicím páskem na přední straně.
Lze ji použít jak jako parotěsnou pásku, tak jako bariéru proti větru a vlhkosti. To vše díky speciální variabilní vrstvě, která je schopna měnit paropropustnost v závislosti na okolních podmínkách.

Pásku je vhodné použít jak při instalaci nových oken, tak při zateplení již nainstalovaného okna v otvoru díky přítomnosti speciálního lepícího proužku na rouně.

Ohýbáním se neztrácejí žádné cenné centimetry

Přídavný pruh na rounu nemá vliv na přilnavost k omítce, stačí z něj odstranit ochrannou fólii. Nebo použijte páskovou verzi bez přídavného proužku – CONTEGA SOLIDO IQ.
výhody:
- Všestrannost – jedna páska pro vnitřní i venkovní práce.
- Lze omítnout.
- Nelze si splést, na kterou stranu pásky nalepit.
- Optimalizace skladových zásob – není potřeba držet velký sortiment pásek.
- Optimální spotřeba pásky, zejména pokud nakupujete pro objekt.
- Páska je certifikována Institutem pro okenní techniku ift Rosenheim, její vysoká kvalita je zaručena.
- Má zvýšenou odolnost proti ultrafialovému záření – až 8 měsíců.
- Podrobné technické listy a pokyny k instalaci.
Dražší než neuniverzální analogy od pro clima. Pokud však pásku použijete na konkrétní objekt, bude konečná cena nižší díky absenci zbytkové parozábrany a pásky proti větru a vlhkosti, které se dokupují samostatně.
Zvláště pokud nechcete rozumět celé řadě pro clima pásek – výběrem této možnosti si můžete být jisti, že dostáváte to nejlepší.
2. Pokud existuje čtvrtina – CONTEGA FIDEN EXO

Jedná se o PSUL pásku (předstlačená těsnící páska), určená k izolaci montážního švu při instalaci oken a dveří do otvoru s polodrážkou.
Existuje několik typů PSUL:
BG 1 – pro venkovní použití, bez ochrany
BG 2 – pro venkovní použití, uzavřený konstrukčními prvky
BG 3 – pro vnitřní použití
CONTEGA FIDEN EXO patří do třídy BG1 a má vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům.

Některé z hlavních výhod:

- vysoká odolnost proti nárazu deště – vysoká, min. 600 Pa
- lze natírat/omítat
- Certifikace RAL
Důrazně doporučujeme, abyste si k PSUL dokoupili speciální fixační přípravek pro clima KLIPFIX. Pokud jste stavitel nebo instalujete windows, výrazně vám to zjednoduší práci: https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/klipfix/
3. Butylkaučuková páska – EXTOSEAL ENCORS

Používá se v zóně odlivu, je vyrobena z butylové pryže a je nepropustná pro vodu a vítr.
Hlavním úkolem pásky je vytvořit druhou vodotěsnou konturu pro ochranu stěny a izolace v montážní spáře před navlhnutím.

V Německu a Rusku není izolace proti odlivu povinným požadavkem. Společnost Holzforschung Austria (HFA) však testovala 24 systémů pro utěsnění montážní spáry a všechny byly shledány jako netěsné.
EXTOSEAL ENCORS doporučujeme používat zejména v dřevostavbách a srubových domech.

Některé z hlavních výhod:
- Osvědčená odolnost proti nárazu deště – až 2400 Pa
- certifikováno ift Rosenheim
- Vysoká kvalita lepení i na mokrých a studených površích.
- Velmi flexibilní – snadno se přizpůsobí základně a rohovým spojům
Z minusy:
Přes pásku nelze nanést sádru, ale pro tento případ existuje řešení. Před nanesením omítky na EXTOSEAL ENCORS nainstalujte spádovou desku nebo nalepte pásku TESCON VANA na plochu, která má být omítnuta, nebo zajistěte vhodné vyztužení omítkové vrstvy.
4 a 5. Parotěsná páska CONTEGA SL a páska proti větru a vlhkosti CONTEGA EXO

Toto řešení je optimální v následujících případech:

- pokud se svah nebude omítat, ale zakrýt např. panely
- pokud má být okno instalováno do konstrukce podléhající smršťování, jako je dřevěný rámový dům

- Snadná instalace: lepicí páska je velmi tenká, což usnadňuje instalaci v rozích.
- Testováno v ift Rosenheim Institute for Window Technology.
- Mají přídavnou lištu na přední straně, což je velmi výhodné při instalaci pásek před a po instalaci okna do otvoru.
Ohýbáním se neztrácejí žádné cenné centimetry

Po instalaci okna do otvoru
Umožňuje dobrou kompenzaci strukturálních posunů v konstrukcích podléhajících smršťování, pokud je poskytnuta tolerance.
Více podrobností ve videu
Na druhou stranu.
- Budete si muset zakoupit zvlášť parotěsné pásky CONTEGA SL a zvlášť pásky proti větru a vlhkosti CONTEGA EXO. I když vždy existuje alternativní možnost 1 z jedné pásky – CONTEGA SOLIDO IQ-d.
- Teoreticky lze pásku omítnout, ale k tomu je třeba na spád velkoryse nanést lepidlo ORCON F Pokud se má spád omítat, doporučujeme použít jednodušší, rychlejší řešení v podobě CONTEGA SOLIDO IQ-d.
Celkový
Všechny systémy pro clima jsou testovány Ústavem okenních technologií, mají kvalitní lepicí základ z čistých akrylátů a jsou také testovány na nepřítomnost škodlivých látek.
Pomocí těchto pásek je možné instalovat vysoce kvalitní okna a dveře jak podle RAL, tak podle ruských norem GOST.