Pokles tlaku v topném systému – Mastergrad Forum
Venkovský dům, 28 ks radiátorů KERMI, 2 kotle BOSCH, ocelové potrubí, polypropylenové rozvody, vše funguje dobře, ale jednou týdně musíte do systému načerpat vodu, protože tlak plynule klesá přibližně o 0,5 atm. za týden. Prozkoumal jsem celý systém a nezaznamenal jsem žádné netěsnosti, ale proč klesá tlak?

Kasimov
18.11.2012 ve 23:09:13
Sergej Sazonov napsal: vše funguje dobře
Jak dlouho funguje?
Dmitry_Os
19.11.2012 ve 09:29:02
Sergej Sazonov napsal: Venkovský dům, 28 ks radiátorů KERMI, 2 kotle BOSCH, ocelové potrubí, polypropylenové rozvody, vše funguje dobře, ale jednou týdně musíte do systému načerpat vodu, protože tlak plynule klesá přibližně o 0,5 atm. za týden. Prozkoumal jsem celý systém a nezaznamenal jsem žádné netěsnosti, ale proč klesá tlak?
Je v systému pouze voda? Pokud ano, pak má voda tu vlastnost, že při zahřívání uvolňuje směs vodíku, která se uvolňuje automatickým odvzdušňovacím ventilem, i když to není skutečnost. Pokud je systém neporušený, bez viditelných netěsností, zkuste do systému přidat propylenglykol.

AMA3OH
19.11.2012 ve 09:31:29
Sergej Sazonov napsal: Prozkoumal jsem celý systém a nezaznamenal jsem žádné netěsnosti, ale proč klesá tlak?
Při provádění křižovatky je zlatým pravidlem instalace Mayevského kohoutků, zejména v nejvyšším bodě (kromě radiátorů, tam na každém). Nezapomeňte UZAVŘÍT dopouštěcí kohout v kotli. Před napuštěním systému (nebo uvolněním CELÉHO tlaku v systému) zkontrolujte tlak v expanzní nádobě kotle – tlak by se měl rovnat minimálnímu přípustnému. Pokud je tlak 1,5 atm, pak bude pro expanzi méně užitečný – byl testován a pokles tlaku bude ostře vyjádřen. Vypustíme všechen vzduch ze systému. Může vypouštět vzduch přes automatický ventil. Kromě toho se podívejte na všechny spoje – mohou krvácet a vysychat pomalu a nebudou vidět žádné kapky.
Sergej Sazonov
19.11.2012 ve 10:01:07
Systém tedy funguje již 5 let. Vodu jsem doplňoval téměř vždy, s různou frekvencí, i v létě, kdy bylo topení úplně odstaveno kohoutky a zbývalo napájet pouze bojler. Při práci docházelo k drobným netěsnostem (občas vytekla těsnění na bateriích), které jsem přičítal dolévání vody. Systém je mnou neustále (1x týdně) kontrolován, za poslední rok pouze jedna netěsnost, na kotli, který v létě nefungoval, v létě zeslábl „američan“. Stále je však nutné doplňovat vodu (přibližně 2-90 litry za týden). Dnes jsem si všiml, že na pojistném ventilu na kotli je voda (moje jsou otevřené a není na ně napojen žádný odpad). Náhodou jsem si všiml, že kotel ráno vyhasl při 3 stupních, protože. Byl velký odběr teplé vody a kotel se napájel, tlak v systému vyskočil na XNUMX atm a já se rozhodl, že všechny souvislosti nahmatám rukama. Netěsnosti nejsou, v kotelně je sice docela horko a voda se může vypařit, ale nějak nevěřím, že se za týden může odpařit pár litrů, odpařovací plocha je příliš malá. Tenhle ventil o víkendu vyndám, umyju, vyčistím, možná se tam něco dostalo

Palec 1964
20.11.2012 ve 02:46:58
Sergej Sazonov napsal: Systém tedy funguje již 5 let. Vodu jsem doplňoval téměř vždy, s různou frekvencí, i v létě, kdy bylo topení úplně odstaveno kohoutky a zbývalo napájet pouze bojler. Při práci docházelo k drobným netěsnostem (občas vytekla těsnění na bateriích), které jsem přičítal dolévání vody. Systém je mnou neustále (1x týdně) kontrolován, za poslední rok pouze jedna netěsnost, na kotli, který v létě nefungoval, v létě zeslábl „američan“. Stále je však nutné doplňovat vodu (přibližně 2-90 litry za týden). Dnes jsem si všiml, že na pojistném ventilu na kotli je voda (moje jsou otevřené a není na ně napojen žádný odpad). Náhodou jsem si všiml, že kotel ráno vyhasl při 3 stupních, protože. Byl velký odběr teplé vody a kotel se napájel, tlak v systému vyskočil na XNUMX atm a já se rozhodl, že všechny souvislosti nahmatám rukama. Netěsnosti nejsou, v kotelně je sice docela horko a voda se může vypařit, ale nějak nevěřím, že se za týden může odpařit pár litrů, odpařovací plocha je příliš malá. Tenhle ventil o víkendu vyndám, umyju, vyčistím, možná se tam něco dostalo
Pokud v blízké budoucnosti systém chemicky nepropláchnete od vodního kamene, budete muset vyměnit potrubí, radiátory a bojler. Pokud kyslík ještě úplně všechno nesežral a nejsou tam žádné díry jen proto, že píštěle jsou ucpané oxidy.
Protože neustálé krmení je pro systém rychlou smrtí.
Hydraulické výpočty otopných soustav. Tepelný výpočet (výpočet zateplení) domů a bytů.Kontakty v profilu.
Zhek@
20.11.2012 ve 06:51:06
Sergej SazonovJaký je objem expanzní nádoby Nebo jen ty v kotlích? Nebude jich dost, je nutné nainstalovat přídavnou expanzní nádobu a i ty, jak bylo popsáno dříve, je potřeba zkontrolovat, zda v nich není tlak vzduchu. Tlak v systému s provozuschopnými nádržemi by neměl stoupat, proto jsou v systému :) A ohledně poklesu tlaku v systému a periodického dolévání mohu říci, že není dobré kotel neustále dolévat a brzy selže. Moje rada je, než přijdou mrazy, systém na jeden den odstavte a až vychladne, tlakově otestujte systém. S největší pravděpodobností je v systému netěsnost.
Instalatérské práce Moskva a region
FORTUNA
20.11.2012 ve 07:06:22
Ve vodě je hodně kyslíku a také hliníkové baterie vypouštějí vodík, stroje v kotli tyto plyny automaticky vypouštějí do atmosféry a přirozeně klesá celkový tlak. Zajímavé je, že když teplota stoupne nad 65 stupňů, baterie jakoby přestanou točit. Mně osobně to tak je. Existuje také názor, že je to první rok, pak se zdá, že hliník přestává uvolňovat vodík. A voda se zbaví kyslíku varem a poté se nalije do systému bez kyslíku. A ty nejlepší litinové baterie nemají vůbec žádné problémy.
Zhek@
20.11.2012 ve 07:11:17
FORTUNA napsal: a hliníkových baterií
Jsou zde použity ocelové panely Kermi.
Instalatérské práce Moskva a region

Palec 1964
20.11.2012 ve 10:22:18
Sergej Sazonov napsal: Probíhá došlo k drobným únikům (občas vytekla těsnění na bateriích), což jsem přičítal přidání vody. Systém je neustále (1x týdně) mnou sledován, poslední rok bylo jen jeden úniku, na kotli, který v létě nefungoval, v létě „Američan“ oslabil. Ale je stále nutné doplňovat vodu (cca 1-2 litry týdně).
Váš systém netěsní. A existuje podezření, že expanzní nádrž je vadná, protože proč by se spouštěl nouzový pojistný ventil? Opravte netěsnosti. Ochlaďte systém, otestujte jej tlakem a vyhledejte netěsnosti. Bez tlakové zkoušky je téměř nemožné takové netěsnosti najít, protože voda má čas v místech netěsností vyschnout.
Sergej Sazonov napsal: . ale nějak nevěřím, že se pár litrů dokáže vypařit tak za týden, odpařovací plocha je příliš malá.
Za týden vám pár litrů v pohodě vyteče a vypaří se a ještě uvidíte kam. A proč jsi se rozhodl, že je to pár litrů? Jak se to měřilo? Jaká je kapacita systému? Jaká je kapacita RB? Pokud je RB vadný, dá o sobě vědět i půl sklenice odpařené vody silným poklesem tlaku.
Hydraulické výpočty otopných soustav. Tepelný výpočet (výpočet zateplení) domů a bytů.Kontakty v profilu.
Sergej Sazonov
20.11.2012 ve 10:42:40
Ano, radiátory mám ocelové, kotle litinové, potrubí ocelové, rozvody německé PPR, expanzní nádoba 50l, tlak v ní 0,5 atm (ve volném stavu). Objem radiátorů je přibližně 150 litrů a objem všech trubek s potrubím, myslím, není větší než 50-80 litrů. Výkon kotle 2×34 kW. Ukazuje se tedy, že v systému nemám moc chladicí kapaliny, protože radiátorů na 1 běžný metr jen 5,4l. To je dobré i špatné. Pokud se kotle zastaví, radiátory vychladnou za 1 hodinu a dům se v zimě ochladí za 3-4 hodiny. Nedávno jsem vyměnil baterii, namontoval výkonnější, podíval se na stav potrubí a baterie – žádné viditelné problémy, vše jako kdybych ji instaloval včera. Všechny baterie fungují perfektně, termostaty zajišťují požadovanou teplotu atd. Od spuštění systému jsem vždy čerpal vodu. V létě jsem systém odstavil, otestoval, netěsní. Pouze pojistný ventil „prská“. Nevšiml jsem si toho, protože má vývod přímo na kouřovodu, tzn. odpařování je tam dobré, i když kape, bude na odtah kotle, povrchová teplota je tam pod 60 stupňů. Myslím, že je lepší propláchnout topný systém před mrazem. Co byste mi doporučili? A když to umyju, tak co a jak je nejlepší to udělat? Nebo jen vypustit starou vodu a naplnit novou?
Jo a ještě něco, moje kotle fungují chytře, hlídají teplotu venku, nyní kotel funguje prakticky sám, zapne se na 3-4 minuty, zvýší teplotu na 60 stupňů a na 65-10 minut se vypne. Takže při odběru teplé vody kotel zvýší teplotu na +15. 70. A právě v okamžiku ohřevu tlak velmi silně „kolísá“, např. při 75 stupních je tlak 45 atm a při +1,5 již může vyskočit na 85 atm. Je to správné nebo ne?