Na koupené, dosti staré čerpací stanici (1993) je nevysvětlitelně vysoká spotřeba energie. Může to být (jak nám vysvětlil místní elektrikář) z následujících dvou důvodů:
a) špatné kontakty
b) únik proudu přes izolaci (špatné staré kabely)
Mohou tyto důvody ovlivnit zvýšenou spotřebu?
Nebo možná nějaké jiné důvody?

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996

+ měřič je starý, čerpadla také
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1482
Registrace: 17.8.2005
Od: Borovichi
Uživatelské číslo: 3690

Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.
Kabely – kolik podle měření v protokolech? Vyměňte méně než 0,5 MOhm.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 45
Registrace: 28.11.2010
Uživatelské číslo: 20437

Jakmile vyvstane otázka, proveďte analýzu spotřeby. Pomocí proudových kleští je nutné měřit odebrané proudy každou hodinu během dne. Nakreslete graf. Sečtěte spotřebu a porovnejte s měřičem. Pokud je rozptyl velký, vyměňte měřič.

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996

Citace (Slava @ 1.12.2010, 21:37)
Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.

ovlivnit, odpor se zvyšuje
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2059
Registrace: 16.11.2009
Od: Kirsanov Tambov region – Novy Urengoy Energotechservice LLC
Uživatelské číslo: 16238

1. Vypněte všechny zátěže a zkontrolujte samočinný chod měřiče
2. Možná je někdo jiný připojen přes podzemní kabel?

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 955
Registrace: 30.1.2004
Uživatelské číslo: 832

zkontrolujte průtok pomocí kleští na každém vedení vycházejícím z panelu.
Čerpací stanice má spotřebu 20 kW. Jak velký přebytek je na kontaktech?
A pokud dojde k úniku přes izolaci, pak je třeba vyměnit kabely – je to přece výbušné.

A také jsou zde speciálně vyškolení lidé z elektrotechnických laboratoří.

Fáze nám pomáhá budovat a žít.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10
Registrace: 1.12.2010
Uživatelské číslo: 20486

Citace (Slava @ 1.12.2010, 20:37)

Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.
Kabely – kolik podle měření v protokolech? Vyměňte méně než 0,5 MOhm.

Mám stejný názor, kontakty nemají vliv na příkon, jsou sériovým odporem se zátěží a berou pouze část fázového napětí a nemohou tedy ovlivnit rychlost otáčení elektroměru, pouze se zahřívají a mohou představovat nebezpečí požáru.
Pokud někdo nesouhlasí, uveďte prosím nějaké argumenty Koneckonců, to jsou základy elektrotechniky.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2059
Registrace: 16.11.2009
Od: Kirsanov Tambov region – Novy Urengoy Energotechservice LLC
Uživatelské číslo: 16238

Citace (andrey357 @ 2.12.2010, 9:12)
Čerpací stanice má spotřebu 20 kW.

Kde se tolik vzalo?
motory reproduktorů + osvětlení + počítač s pokladnou = ne více než 3 kW
Spolužák má benzínku, občas pomáhám s údržbou
4 sloupy + malý obchod
v létě bez elektrického vytápění je spotřeba energie maximálně 2000 kWh

Přečtěte si více
Kdy sázet sazenice rajčat do skleníku: příznivé dny pro sběr - 17. dubna 2025 |

Elektrokotel 4-5 kW, v zimě běží až 15000 XNUMX kW-h měsíčně

Jakmile byl poškozen kabel k přívěsu strážného, ​​fáze zkratovala k zemi. namotalo to na přebytek cca 5000 kW, nejdřív jsem si myslel, že se měřič zbláznil (u elektronických se to občas stává)

Příspěvek byl upraven Suntsov Denis — 2.12.2010. 9. 40, XNUMX:XNUMX

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10
Registrace: 1.12.2010
Uživatelské číslo: 20486

Citace (Suntsov Denis @ 2.12.2010, 8:36)

Kde se tolik vzalo?
motory reproduktorů + osvětlení + počítač s pokladnou = ne více než 3 kW
Spolužák má benzínku, občas pomáhám s údržbou
4 sloupy + malý obchod
v létě bez elektrického vytápění je spotřeba energie maximálně 2000 kWh

Elektrokotel 4-5 kW, v zimě běží až 15000 XNUMX kW-h měsíčně

Jakmile byl poškozen kabel k přívěsu strážného, ​​fáze zkratovala k zemi. namotalo to na přebytek cca 5000 kW, nejdřív jsem si myslel, že se měřič zbláznil (u elektronických se to občas stává)

Souhlasím, 20 kW za hodinu není na tankování, reálně 8-10 kW v zimě a 4-6 kW v létě s reklamou A co se týče: “fáze zkratovaná k zemi” to je sranda a co dělala tvoje ochrana I když jsem měl takový případ, na reklamní stele: mašina začala vyjíždět, servisní normální elektrikář to změnil z 6A, zase na 16A, na nějakou dobu to koukal na 25A. spotřeba na měřiči za měsíc, hned jsem pochopil v čem je problém: “vyměnili elektriku”, a ten nový přebalil celou stelu a 6A stroj se vrátil na své místo.