Zvýšená spotřeba energie – fórum elektrikářů a energetiků – Fórum webu ELEKTRIKÁŘ
![]()
Na koupené, dosti staré čerpací stanici (1993) je nevysvětlitelně vysoká spotřeba energie. Může to být (jak nám vysvětlil místní elektrikář) z následujících dvou důvodů:
a) špatné kontakty
b) únik proudu přes izolaci (špatné staré kabely)
Mohou tyto důvody ovlivnit zvýšenou spotřebu?
Nebo možná nějaké jiné důvody?

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996
+ měřič je starý, čerpadla také
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1482
Registrace: 17.8.2005
Od: Borovichi
Uživatelské číslo: 3690
Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.
Kabely – kolik podle měření v protokolech? Vyměňte méně než 0,5 MOhm.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 45
Registrace: 28.11.2010
Uživatelské číslo: 20437
Jakmile vyvstane otázka, proveďte analýzu spotřeby. Pomocí proudových kleští je nutné měřit odebrané proudy každou hodinu během dne. Nakreslete graf. Sečtěte spotřebu a porovnejte s měřičem. Pokud je rozptyl velký, vyměňte měřič.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996
Citace (Slava @ 1.12.2010, 21:37)
Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.
ovlivnit, odpor se zvyšuje
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2059
Registrace: 16.11.2009
Od: Kirsanov Tambov region – Novy Urengoy Energotechservice LLC
Uživatelské číslo: 16238
1. Vypněte všechny zátěže a zkontrolujte samočinný chod měřiče
2. Možná je někdo jiný připojen přes podzemní kabel?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 955
Registrace: 30.1.2004
Uživatelské číslo: 832
zkontrolujte průtok pomocí kleští na každém vedení vycházejícím z panelu.
Čerpací stanice má spotřebu 20 kW. Jak velký přebytek je na kontaktech?
A pokud dojde k úniku přes izolaci, pak je třeba vyměnit kabely – je to přece výbušné.
A také jsou zde speciálně vyškolení lidé z elektrotechnických laboratoří.
Fáze nám pomáhá budovat a žít.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10
Registrace: 1.12.2010
Uživatelské číslo: 20486
Citace (Slava @ 1.12.2010, 20:37)
Špatné kontakty – přehříváte se? Nemají vliv na spotřebu energie.
Kabely – kolik podle měření v protokolech? Vyměňte méně než 0,5 MOhm.
Mám stejný názor, kontakty nemají vliv na příkon, jsou sériovým odporem se zátěží a berou pouze část fázového napětí a nemohou tedy ovlivnit rychlost otáčení elektroměru, pouze se zahřívají a mohou představovat nebezpečí požáru.
Pokud někdo nesouhlasí, uveďte prosím nějaké argumenty Koneckonců, to jsou základy elektrotechniky.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2059
Registrace: 16.11.2009
Od: Kirsanov Tambov region – Novy Urengoy Energotechservice LLC
Uživatelské číslo: 16238
Citace (andrey357 @ 2.12.2010, 9:12)
Čerpací stanice má spotřebu 20 kW.
Kde se tolik vzalo?
motory reproduktorů + osvětlení + počítač s pokladnou = ne více než 3 kW
Spolužák má benzínku, občas pomáhám s údržbou
4 sloupy + malý obchod
v létě bez elektrického vytápění je spotřeba energie maximálně 2000 kWh
Elektrokotel 4-5 kW, v zimě běží až 15000 XNUMX kW-h měsíčně
Jakmile byl poškozen kabel k přívěsu strážného, fáze zkratovala k zemi. namotalo to na přebytek cca 5000 kW, nejdřív jsem si myslel, že se měřič zbláznil (u elektronických se to občas stává)
Příspěvek byl upraven Suntsov Denis — 2.12.2010. 9. 40, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 10
Registrace: 1.12.2010
Uživatelské číslo: 20486
Citace (Suntsov Denis @ 2.12.2010, 8:36)
Kde se tolik vzalo?
motory reproduktorů + osvětlení + počítač s pokladnou = ne více než 3 kW
Spolužák má benzínku, občas pomáhám s údržbou
4 sloupy + malý obchod
v létě bez elektrického vytápění je spotřeba energie maximálně 2000 kWh
Elektrokotel 4-5 kW, v zimě běží až 15000 XNUMX kW-h měsíčně
Jakmile byl poškozen kabel k přívěsu strážného, fáze zkratovala k zemi. namotalo to na přebytek cca 5000 kW, nejdřív jsem si myslel, že se měřič zbláznil (u elektronických se to občas stává)
Souhlasím, 20 kW za hodinu není na tankování, reálně 8-10 kW v zimě a 4-6 kW v létě s reklamou A co se týče: “fáze zkratovaná k zemi” to je sranda a co dělala tvoje ochrana I když jsem měl takový případ, na reklamní stele: mašina začala vyjíždět, servisní normální elektrikář to změnil z 6A, zase na 16A, na nějakou dobu to koukal na 25A. spotřeba na měřiči za měsíc, hned jsem pochopil v čem je problém: “vyměnili elektriku”, a ten nový přebalil celou stelu a 6A stroj se vrátil na své místo.