Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » Pá 23. 2009. 12 56:XNUMX

Zkušenosti mnoha řemeslníků mě přivedly k myšlence vyrobit si topení sám. Použité trubky jsou Wefatherm Pn20 Stabi, radiátory jsou ocelové panely Kermi, vše je připojeno diagonálně, nahoře je 1/2″ horní hranatý ventil Heimeier, dole je 1/2″ spodní hranatý ventil Heimeier. V tuto chvíli je systém v provozu. Kotel Baxi Nuvola 240 Fi, 24 kW. Bojler s bojlerem, teplota TUV je nastavena téměř na minimum. Ke kotli je připojeno externí teplotní čidlo. Teplota v místnosti je přibližně 19 stupňů, teplota chladicí kapaliny je nastavena na přibližně 40 stupňů.
Provozní režim kotle je následující:
1. práce – 1 min., t 37 gr volnoběh 2.48 min. t 32
2. práce 1.37 min, t 38 volnoběh 2.45 min t 33
3. práce 58 sec, t 37 volnoběh 2.54 t 33
4. práce 1.12 t 38 volnoběh 2.57 t 33
5. práce 1.25 t 38 volnoběh 2.57 t 34

Nyní samotná otázka zní: proč tento provozní režim?
Přikláním se k názoru, že může být nedostatečný oběh. Jak poznám, zda je to dostatečné nebo ne?

nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

jvolfss » Pá 23. 2009. 7 30:XNUMX

Pokud je nainstalováno čidlo pokojové teploty, je vhodné nastavit teplotu chladicí kapaliny (CO) nad 70 stupňů.

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » So 24. října 2009 7:42

Není zde čidlo pokojové teploty. Jedno z fór radilo nainstalovat pokojový termostat. Zkusím to nainstalovat. Mám pochybnosti o oběhu. Jak vypočítat požadovaný průtok? Nebo přibližně za jak dlouho po vypnutí kotle by se měla vyrovnat teplota přívodu a zpátečky? U mě to trvá asi 15-20 sekund. 2 okruhy, 8 radiátorů, celkový výkon radiátoru cca 13 kW.

nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

Svatba » So 24. října 2009 11:43

Není zde čidlo pokojové teploty.

Poté normální provozní režim. Ohříval jsem vodu a zastavil. S pokojovým čidlem (termostatem) se režim změní.

Svatba Zprávy: 568 Registrovaný: Po 15. ledna 2007 5:59 Kde: Nikolajevská oblast

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » So 24. října 2009 11:50

Zhenya napsal: Pak je to normální provozní režim. Ohříval jsem vodu a zastavil.

Tento režim je příliš často stresující.
Zhenya napsal: S pokojovým čidlem (termostatem) se režim změní.

Doufám, že jsem provedl takový experiment – kotel jsem vypnul na 1.5-2 hodiny, pak trvá asi 15 minut, než dosáhne teploty. Asi má smysl nastavit teplotu na 60 stupňů termostatem na kotli, jak radí jvolfss a dělat minimální modulaci. Pokud je tento režim s pokojovým termostatem, bude to skvělé. Nějaké myšlenky na oběh nebo bych si s tím prostě neměl lámat hlavu?

Přečtěte si více
Malinové listy žloutnou. Kdy a jak s tím bojovat? Odpovědi odborníků

nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

ttkotel » So 24. října 2009 1:52

a je v domě teplo nebo ne. Pokud je teplo a teplota v domě uspokojivé, kotel se s tímto úkolem vyrovná.

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

Řehoř » So 24. října 2009 3:46

truck napsal: Zkušenosti mnoha řemeslníků mě přivedly k myšlence vyrobit si topení sám. Použité trubky jsou Wefatherm Pn20 Stabi, radiátory jsou ocelové panely Kermi, vše je připojeno diagonálně, nahoře je 1/2″ horní hranatý ventil Heimeier, dole je 1/2″ spodní hranatý ventil Heimeier. V tuto chvíli je systém v provozu. Kotel Baxi Nuvola 240 Fi, 24 kW. Bojler s bojlerem, teplota TUV je nastavena téměř na minimum. Ke kotli je připojeno externí teplotní čidlo. Teplota v místnosti je přibližně 19 stupňů, teplota chladicí kapaliny je nastavena na přibližně 40 stupňů.
Provozní režim kotle je následující:
1. práce – 1 min., t 37 gr volnoběh 2.48 min. t 32
2. práce 1.37 min, t 38 volnoběh 2.45 min t 33
3. práce 58 sec, t 37 volnoběh 2.54 t 33
4. práce 1.12 t 38 volnoběh 2.57 t 33
5. práce 1.25 t 38 volnoběh 2.57 t 34

Nyní samotná otázka zní: proč tento provozní režim?
Přikláním se k názoru, že může být nedostatečný oběh. Jak poznám, zda je to dostatečné nebo ne?

Průměr t radiátoru (37+33)/2=35*C, delta t =35*C-20*C=15*C Vaše radiátory tedy pracují pouze na 25% výkonu použitého k vytápění v tomto období topné sezóny, Váš kotel tedy funguje při překročení teploty 180 min , hořák se během této doby nezapne (čerpadlo funguje Instalací pokojového termostatu a zvýšením teploty chladicí kapaliny na 3-70*C můžete zajistit, že kotel zůstane v pohotovostním režimu po dobu hodin V tomto případě čerpadlo nepracuje, znatelně při výkonu 80 W. Nedoporučuje se snižovat výkon čerpadla na minimum. S pozdravem Grigor.

Řehoř Zprávy: 199 Registrovaný: Po 02. února 2009 8:21

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » So 24. října 2009 7:36

ttkotel napsal: je v domě teplo nebo ne? Pokud je teplo a teplota v domě uspokojivé, kotel se s tímto úkolem vyrovná.

V domě je teplo, teplota je příjemná. Jediné, co mě znepokojuje, je tento režim provozu kotle.
nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » So 24. října 2009 8:03

Grigory napsal: Průměrný t radiátoru (37+33)/2=35*C, delta t =35*C-20*C=15*C Vaše radiátory tedy pracují pouze na 25% svého výkonu v tomto období topné sezóny.

Grigory napsal: Proto váš kotel takto funguje na 180 sec (3 min.) z důvodu funkce doběhu čerpadla, t.j. i při poklesu teploty chladící kapaliny se hořák v této době nezapne (čerpadlo běží).

Přečtěte si více
Naklíčená pšenice: výhody a škody.

Grigory napsal: Instalací pokojového termostatu a zvýšením teploty chladící kapaliny na 70-80*C docílíte toho, že kotel bude v pohotovostním režimu hodiny V tomto případě čerpadlo nepracuje, s výkonem 90 W – znatelně se nedoporučuje snižovat výkon čerpadla na minimum.

Tady je vaše pravda. Provedl jsem následující experiment: Do místa, kde je připojen termostat, jsem zapojil běžný vypínač. Zapnul jsem vypínač a zahřál chladící kapalinu na 40 stupňů. a vypnul, kotel se vypnul dle očekávání, čerpadlo fungovalo přesně 3 minuty. a také vypnutý. Poté jsem se rozhodl, že potřebuji termostat. Obecně jsem si objednal Auraton 2005 tx. Počkám, až to přijde. Nastavil jsem modulaci topení na minimum, protože. pokud nastavíte teplotu např. na 50 stupňů, bude ohřev intenzivnější. Pokud tomu dobře rozumím, budu to muset po mrazech přestavět.

A proč se nestarat o oběh? Mám jen termostatické ventily Heimeier, sice ještě nemají termostatické hlavice, ale vytvářejí určitý odpor průtoku. Pro paměti jsou dimenzovány na 0.468 m3/h, čerpadlo v kotli je grundfos ut 15-50. Všechny radiátory jsou zapojeny paralelně. Jestli tomu dobře rozumím, tak je potřeba kapacitu ventilů vynásobit počtem radiátorů, tzn. vychází to přibližně 3.744 m3/h. Je to v pořádku?

nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

Sergej rsv » Po 26. října 2009 9:47

Ahoj. No, řeknu, že vaše téma není nové, už jsem položil otázku a můžete si přečíst, co mi lidé odpověděli před pár lety viewtopic.php?f=1&t=1489
Tento problém jsem nakonec překonal instalací programátoru a navíc termohlavic na každou baterii, což přineslo velkou úsporu.
Časté zapínání není pro kotel dobré, každá část má svůj zdroj.

Sergej rsv Zprávy: 34 Registrovaný: Út 23. října 2007 3:29 Kde: Charkov

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

sandyman » Út 27. října 2009 4:39

Termostatické hlavice bych nainstaloval na všechny radiátory kromě těch, které jsou v místnosti s pokojovým termostatem. a připojte termostat.

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » St 28. října 2009 8:36

Sergey rsv napsal: Tento problém jsem překonal instalací programátoru

Už se k tomu přikláním, objednala jsem si to a čekám až to dorazí. Mimochodem, našel jsem odpověď jejich specialistů na stránkách Baxi, doporučili snížit modulaci, nastavil jsem ji na minimum a nainstaloval pokojový termostat. A jak napsal Grigory výše, zátěž je nyní velmi malá, tepelné ztráty jsou nízké, a proto se často zapíná/vypíná.

Sergey rsv napsal: a navíc jsou na každé baterii také tepelné hlavy, což přineslo velké úspory.

Jsou tam termohlavice, ale ještě jsem je neinstaloval, dělám renovace, je tam spousta prachu, škoda je ještě instalovat.

Sergey rsv napsal: časté zapínání není pro kotel dobré, každá část má svůj vlastní zdroj.

Přečtěte si více
Rozinky - co to je, výhody a škody pro tělo, užitečné vlastnosti

To je pochopitelné, proto mě to zajímá.
nákladní auto Zprávy: 7 Registrovaný: Pá 23. října 2009 12:50

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

dmarenkov » So 14. listopadu 2009 1:03

Kompetentní kotel má zpravidla dva provozní režimy: provoz 3 minuty po dosažení nastavené teploty (dočasná modulace) nebo přepnutí na konstantní modulaci i po dosažení nastavené teploty (výchozí režim). Typicky se tyto režimy volí pomocí DIP přepínačů na elektronické desce kotle. Pokud výkon kotle není omezen a výrazně převyšuje tepelné ztráty všech vašich radiátorů, tak jednoduše snižte výkon kotle a nevypne se kvůli přehřátí chladící kapaliny. Nyní se vypne, protože výstupní teplotu nelze udržet v nastaveném teplotním rozsahu +5 stupňů Celsia. Jakmile teplota překročí nastavenou hodnotu o 5+1 stupňů, hořák se vypne.

dmarenkov Zprávy: 2 Registrovaný: So 14. listopadu 2009 12:14

Re: Kotel se často zapíná/vypíná

nákladní auto » Út 17. listopadu 2009 9:24

Hlásím situaci: byl zakoupen termostat Auraton 2005 TX RX Plus. Kotel se zapíná znatelně méně často, přibližně jednou za 1 hodinu. Termostat je nastaven na 21 stupňů ve dne a 19 stupňů v noci. Při přepnutí z 21 na 19 se kotel nezapne ani déle při přepnutí z 19 na 21 kotel topí cca 1 hodinu, přičemž stihne párkrát vypnout při dosažení teploty chladící kapaliny a pak na povel z termostatu. Modulace topení je nastavena na minimum, pokud v mrazivém počasí nestačí, zvýším. Zatím jsem nepřišel na to, jaká je úspora plynu, ale doufám, že se životnost kotle prodloužila. Nyní o nevýhodách – když je přijímací jednotka zapojena do zásuvky, RCD je zcela vypnuto. Zkusil jsem to převrátit – bylo to stejné, i když trochu pomalejší, tzn. v jedné poloze okamžitě, v jiné po několika sekundách.

Je dobré, když topné zařízení zajišťuje nepřetržité vytápění po celou zimu. Nemusíte zasahovat do své práce, stačí si užívat tepla a pohodlí. Stává se ale, že v nejchladnějším období se topení zastaví. Proč se plynový kotel vypíná? Důvodem může být problém s jedním z uzlů, který způsobí, že automatika zablokuje svou činnost. Máte dvě možnosti: zavolat specialistu nebo si pomoci sami. Protože čekání na specialistu může být zdlouhavé, využijte naše doporučení. Podobné problémy se vyskytují jak u nových, nově instalovaných jednotek, tak u těch, které slouží několik let. Důvodem jsou vnější a vnitřní faktory. Uživatelé si často stěžují, že se kotel po delší době nečinnosti vypne a nezapne. Například na chatě spustíte zařízení až po příjezdu, což může způsobit zamrznutí systému.

Hlavní příčiny problému spočívají v:

— Nesprávný výběr výkonu.
— Systém vytápění nebo dodávky teplé vody (TUV).
— Jednotka pro odvod kouře.
– Hlavní plyn.
— Elektrická část.
— Nesprávné seřízení.
— Nástěnné i stojací kotle jsou náchylné k problémům.

Co dělat, když se kotel vypne
Podívejme se na typické problémy a způsoby jejich řešení.
Nevhodný výkon
Pokud se kotel často zapíná a vypíná, je to kvůli nadměrnému výkonu. Ano, ano, nadbytek je stejný problém jako nedostatek. Výkonné zařízení v malé místnosti rychle zahřeje prostor. Časté odstávky vedou k opotřebení součástí a součástí a rychlému selhání Před nákupem zařízení zvažte následující faktory:
— klimatické podmínky;
– čtverec;
— kvalita izolace;
– počet oken a dveří;
– účel sousedních místností.
Pro velké plochy a soukromé domy jsou vhodné podlahové vybavení jako Baxi, Navien, Lemax, Danko. Nástěnné jednotky se vejdou do malého prostoru bytu. Jedná se o modely „Bosch“, „Ariston“, „Visman“, Beretta, Vaillant. Co ale dělat, když je kotel již zakoupen a nainstalován? Nechoďte do obchodu pro nové vybavení. Jsou potřeba adekvátní řešení:
Instalace čtyřcestných ventilů v hydraulickém systému.
Modulace plamene hořáku na minimální režim.
Zařazení do okruhu kotle. Zařízení tak bude fungovat nejen k vytápění, ale také k zajištění teplé vody.
Nízký tlak v plynovém potrubí
Problém je způsoben problémy se společným vedením nebo častým přerušováním dodávky paliva. Plynoměr je ucpaný nebo rozbitý. Můžete slyšet hluk nebo jiné zvuky. Funkční měřič by měl změnit hodnoty. Pokud se tak nestane, kontaktujte odborníka. Nemáte dovoleno problém vyřešit sami. Aktivovaly se ochranné senzory. Moderní zařízení je vybaveno senzory regulace plynu a teploty. Pokud je v systému zjištěn únik paliva, dojde k samovolnému zablokování provozu kotle. Naneste mýdlový roztok na spoje, abyste lokalizovali netěsnost. Objeví-li se bubliny, vypněte přívod plynu a otevřete okna pro větrání. Okamžitě zavolejte plynárenský servis.

Přečtěte si více
Tajemství péče o mandarinkový strom

Problémy s komínem
Problémy s přítomností tahu nastávají při provozu přeplňovaných a atmosférických kotlů. V prvním a druhém případě je typické promrzání vnější části komína. Spolu s odstraňováním zplodin hoření vychází i horká pára. Usazuje se do kondenzace, která venku zamrzá. To blokuje proudění vzduchu, takže se zařízení okamžitě zapne a vypne. Cesta ven: odstraňte led a izolujte komínovou trubku. Poté kapky stékají a nezmrznou. Chcete-li zkontrolovat průvan, zapalte zápalku a přineste ji do ovládacího okna. Pokud se plamen odchýlí na stranu – je průvan, pokud hoří rovnoměrně – ne. Fakta o ucpání stacionárních komínů: Šachta se může ucpat stavebním odpadem. Jedná se o kusy potrubí, které se vlivem kondenzace odlomí. Izolované sendvičové trubky jsou náchylné k odlupování zinkového povlaku. Vypadá to jako film, který blokuje průchod. Důl se ucpe sazemi, sazemi, odpadky z ulice a listím. Byly zaznamenány případy, kdy si ptáci stavěli hnízda na hlavicích komínů. Pro čištění je lepší kontaktovat komunální služby.
Pokud důvod nedostatek trakce – poleva, pak budete muset potrubí izolovat. V zimě je to obtížné, takže můžete dočasně nainstalovat plynový hořák pro vytápění.
Koná se zpětný tah Poté je plamen sfouknut větrem, což způsobí vypnutí automatiky. Jak situaci napravit:
Kontrola instalace komína. Pokud je výška nedostatečná, bude špatná trakce a fouká vítr. Pomůže zvýšení výšky 50 cm nad hřeben střechy. Doporučuje se instalovat houby na horní část potrubí, aby nedošlo k ucpání. To je účinné pro kotle na tuhá paliva. V případě plynových spotřebičů je to zakázáno. Vyhoření nebo poškození potrubí také vede k vyfukování. Pomůže oprava nebo výměna. Nedostatek normální ventilace přispívá k uhašení plamene v atmosférických hořácích. Otevřete okno, aby vzduch mohl normálně proudit do dvouokruhové jednotky. Měla by se jednotka vypnout, pokud dojde k přerušení proudění vzduchu? K tomu je samozřejmě ochranná automatika určena. Bez větrání hořák zhasne, což znamená, že do místnosti bude proudit plyn. Co přispívá k narušení: Utěsněná plastová okna. Pevná dvířka, bez vůle dole. Výkonná kapuce, která nasaje hodně vzduchu. Dodržování norem pro prostory vám pomůže vyhnout se problémům. Do rámu okna lze instalovat ventilační ventil. A abyste kompenzovali silnou kapuci, uspořádejte přirozený příliv z ulice.

Automatizace selže
Přeplňované komory obsahují ventilátor. Násilně odvádí produkty spalování na ulici koaxiálním komínem. Pokud dojde k poruše ventilátoru, zařízení přestane fungovat. Proto: Proveďte diagnostiku ventilátoru. Očistěte jeho čepele od všech ucpání. Zkontrolujte kabeláž, vyměňte poškozené prvky. Pokud hořák pravidelně zhasíná, zkontrolujte čidlo tahu. Pokud dojde k poruše, nainstalujte nový snímač. Výpadky sítě Přerušení a přepětí v síti jsou rovněž zaznamenávány automaticky. V důsledku toho se topení zastaví, ale jakmile se obnoví napětí, vše se spustí znovu. Odborníci doporučují instalaci UPS — nepřerušitelné zdroje energie.
Proč se vypíná nepřerušitelný zdroj napájení? Při dlouhém výpadku proudu se může vybít. Pokud se ve vašem regionu vyskytují časté problémy s napájením, zvolte nezávislé plynové kotle.

Přečtěte si více
5 zdravotních přínosů petržele, které potřebujete znát / a možná poškození těla – článek ze sekce Benefit nebo poškození

Problémy s vybavením
Vypíná se vaše topné zařízení neustále?
— Zkontrolujte funkci hořáku: Nedojde k zapálení nebo plamen okamžitě zhasne. — — — — Vyčistěte vstřikovače od sazí kartáčkem, vypusťte přebytečný vzduch ze systému.
— Zkontrolujte umístění zapalovací elektrody, zoxidovanou ji očistěte.
— Po krátkém hoření plamen zhasne. Je nutná diagnostika ionizační elektrody. — — Oddělení plamene, zatímco tryska je hlučná. Upravte přívod plynu.
— Může být vysoký průvan nebo proudění vzduchu z ventilace.
— Pokud při otevření směšovače neteče voda, vyčistěte filtry a ujistěte se, že výměník tepla funguje správně.
— Pokud se vodní kámen nahromadí, může se přehřát. Poté se tlak sníží a provoz je zablokován teplotním čidlem Odstraňte usazeniny z trubek cívky.
Příčiny selhání nejsou pouze faktory, které spotřebitel nemůže ovlivnit. V první řadě je ovlivněn váš postoj k zařízení, jeho péči a správné instalaci. Doporučuje se jednou ročně zkontrolovat zařízení a komponenty.